Заземление многоэтажных жилых домов. Прокладка металлического прута от подстанции?

Количество просмотров - 6551
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, имею такой пункт в Техусловиях на подключение жилых многоэтажных домов от подстанции:
Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов.
Вопрос залу-для чего?
Система заземления у меня TN-C-S, т.е. от п/ст веду 4-жильный кабель до ВРУ, на ВРУ происходит разделение PEN на N и PE. Разве этого PEN, что в кабеле, недостаточно для заземления? Или кашу маслом не испортишь? В ПУЭ прямого запрета не нашла...

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Может имелось ввиду повторное заземление на вводе в электроустановку [подмигиваю]? А из-за трудностей с правильным выражением своих мыслей написали это. [непонятно]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2013 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

4 мм стальной прут в землю низзя!! Здесь нужно золото!! [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2013 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Возможно эксплуатация не надеется на достаточно малое сопротивление собственного контура подстанции. Вот и подстилает соломку.

? (Челябинск, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2013 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Да кто ж их знает, что они имели в виду, на лицо явная безграмотность. Если сталь тянуть, то каким сечением? И куда его приваривать на подстанции (к нейтрали трансформатора) и в доме?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Апреля 2013 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

А что с сопротивлением грунтов? Правда диаметр 4мм "ложит на лопатки". Не пройдет и пол-года как от него ничего не останется, да и сопротивление...

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Апреля 2013 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Сопротивление грунтов не считала, незачем было. Написала им ответ, что нулевая жила PEN входит в состав питающего кабеля.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Мая 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, имею такой пункт в Техусловиях на подключение жилых многоэтажных домов от подстанции:
Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов.

Это ещё что! Я каждую неделю разгадываю подобные кросворды и РЖУ.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Мая 2013 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов.
Вопрос залу-для чего?


Этот вопрос нужно задать лицу, породившему ТУ. Однако это лицо не сможет дать вразумительного ответа.

Теперь по существу. В системе TN-C-S функции защитного заземления, которое в ПУЭ обзывают занулением, возложены на PEN-проводник. PEN-проводник на вводе в электроустановку здания следует соединить с ЗУ этой электроустановки. На вводе в электроустановку здания PEN-проводник нужно разделить на нейтральный и защитный проводники.
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Мая 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Требование о 4-х мм в диаметре стального прута в земле противоречит техническому циркуляру № 11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках". Должно быть минимум 12мм.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Мая 2013 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов.

Lev. Вы шутку-юмора не заметили.
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Мая 2013 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Заметила))) Поправила на всякий случай, вдруг заставят проложить... Просто это лишнее доказательство абсолютной безграмотности сотрудников снабжающей организации. Хотя в нашей энергетической компании все гораздо лучше)))

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Мая 2013 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Хотя в нашей энергетической компании все гораздо лучше

Возможно в  казахстанских сетевых предприятиях так принято подшучивать над проектировщиками.
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2013 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Теперь по существу. В системе TN-C-S функции защитного заземления, которое в ПУЭ обзывают занулением, возложены на PEN-проводник. PEN-проводник на вводе в электроустановку здания следует соединить с ЗУ этой электроустановки. На вводе в электроустановку здания PEN-проводник нужно разделить на нейтральный и защитный проводники.

Спасибо, это я знаю. Не знают те, кто написал ТУ. При телефонных переговорах (т.к. они из др.города) товарищ на том конце провода уверял меня, что прут непременно нужен, т.к. у меня 4-проводная система, а нужна пяти и предлагал вместе почитать ПУЭ...

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2013 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это я знаю. Не знают те, кто написал ТУ. При телефонных переговорах (т.к. они из др.города) товарищ на том конце провода уверял меня, что прут непременно нужен, т.к. у меня 4-проводная система, а нужна пяти и предлагал вместе почитать ПУЭ...


Трехфазных пятипроводных электрических систем не существует. Объясните это товарищу из сетей.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines