Заземление многоэтажных жилых домов. Прокладка металлического прута от подстанции?
|
Количество просмотров - 6714
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ирис
|
Здравствуйте, имею такой пункт в Техусловиях на подключение жилых многоэтажных домов от подстанции: Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов. Вопрос залу-для чего? Система заземления у меня TN-C-S, т.е. от п/ст веду 4-жильный кабель до ВРУ, на ВРУ происходит разделение PEN на N и PE. Разве этого PEN, что в кабеле, недостаточно для заземления? Или кашу маслом не испортишь? В ПУЭ прямого запрета не нашла...
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Evgeny
|
Может имелось ввиду повторное заземление на вводе в электроустановку ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) ? А из-за трудностей с правильным выражением своих мыслей написали это. ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
4 мм стальной прут в землю низзя!! Здесь нужно золото!! ![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif)
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Возможно эксплуатация не надеется на достаточно малое сопротивление собственного контура подстанции. Вот и подстилает соломку.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Да кто ж их знает, что они имели в виду, на лицо явная безграмотность. Если сталь тянуть, то каким сечением? И куда его приваривать на подстанции (к нейтрали трансформатора) и в доме?
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
АндроИД
|
А что с сопротивлением грунтов? Правда диаметр 4мм "ложит на лопатки". Не пройдет и пол-года как от него ничего не останется, да и сопротивление...
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Ирис
|
Сопротивление грунтов не считала, незачем было. Написала им ответ, что нулевая жила PEN входит в состав питающего кабеля.
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Mihail 63
|
Здравствуйте, имею такой пункт в Техусловиях на подключение жилых многоэтажных домов от подстанции: Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов. Это ещё что! Я каждую неделю разгадываю подобные кросворды и РЖУ.
|
|
|
|
Iec
|
Для заземления отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов. Вопрос залу-для чего? Этот вопрос нужно задать лицу, породившему ТУ. Однако это лицо не сможет дать вразумительного ответа. Теперь по существу. В системе TN-C-S функции защитного заземления, которое в ПУЭ обзывают занулением, возложены на PEN-проводник. PEN-проводник на вводе в электроустановку здания следует соединить с ЗУ этой электроустановки. На вводе в электроустановку здания PEN-проводник нужно разделить на нейтральный и защитный проводники.
|
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требование о 4-х мм в диаметре стального прута в земле противоречит техническому циркуляру № 11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках". Должно быть минимум 12мм.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
отдельно проложить металлический прут диаметром 4 мм на каждый дом от ТП-6/0,4 кВ до жилых домов. Lev. Вы шутку-юмора не заметили.
|
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Заметила))) Поправила на всякий случай, вдруг заставят проложить... Просто это лишнее доказательство абсолютной безграмотности сотрудников снабжающей организации. Хотя в нашей энергетической компании все гораздо лучше)))
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Iec
|
Хотя в нашей энергетической компании все гораздо лучше Возможно в казахстанских сетевых предприятиях так принято подшучивать над проектировщиками.
|
|
|
|
Ирис
|
Теперь по существу. В системе TN-C-S функции защитного заземления, которое в ПУЭ обзывают занулением, возложены на PEN-проводник. PEN-проводник на вводе в электроустановку здания следует соединить с ЗУ этой электроустановки. На вводе в электроустановку здания PEN-проводник нужно разделить на нейтральный и защитный проводники. Спасибо, это я знаю. Не знают те, кто написал ТУ. При телефонных переговорах (т.к. они из др.города) товарищ на том конце провода уверял меня, что прут непременно нужен, т.к. у меня 4-проводная система, а нужна пяти и предлагал вместе почитать ПУЭ...
|
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Iec
|
Спасибо, это я знаю. Не знают те, кто написал ТУ. При телефонных переговорах (т.к. они из др.города) товарищ на том конце провода уверял меня, что прут непременно нужен, т.к. у меня 4-проводная система, а нужна пяти и предлагал вместе почитать ПУЭ... Трехфазных пятипроводных электрических систем не существует. Объясните это товарищу из сетей.
|
|
|
|
|