Водяное пожаротушение. Нужно ли разрабатывать в проекте отвод воды после тушения?

Количество просмотров - 8853
(ссылка на эту тему)
Приятель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста, обязательно разрабатывать в проекте отвод воды после тушения(т.е.  разуклонку полов к приямкам)
Считаю достаточно установить приямки с отводом вод,даже если ровный пол, уходящая вода в приямке будет наполняться,и отсасываться.

Строитель (Оренбург, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2013 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

приветствую.
Что за здание? Если производственное (склад, кабельный подвал) 60 минут, в среднем не менее 28,8 л/с - то делают разуклонку и расчет уровня воды при сработке системы, чтобы подобрать кол-во приямков с насосами из условия, что ничего ответственного не подтопит.
Если офис, магазин, то расход там не так высок (9,6 л/с на 30 минут) и делается водосбор закрытими лотками  с отводом в канализацию. Обычно так.
Но могут быть вопросы связанные с конкретными особенностями объекта

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Приятель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2013 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Здание многопрофильное,4-х этажное( в т.ч. цокольный),второй тип огнестойкости.
Магнит, бутики,кинотеатр,м-видео.
Многие категорически против уклона пола.

Строитель (Оренбург, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

т.е. второй вариант - около 9,6 л/с - пусть дадут в задании цифру расхода на АПТ. Походите по мегамоллам или другим общественным местам со спринклерами, там нет разуклона.
Максимум - лотки по коридору. Т.е. в мероприятиях по водоудалению идет ручная уборка и удаление воды передвижными средствами. Кроме цокольного этажа. Там нужно будет откачивать

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Приятель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Строитель (Оренбург, Россия)
Иван 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2013 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

тащемта дается задание на удаление ОТВ во время и после пожара, мероприятия разрабатывают архитекторы и в разделе водопровод и канализация. В проекте пожаротушение вы не можете давать решений по изменению архитектуры, только свои рекомендации и данные по расходам воды.

Ведущий проектировщик АУПТ (Санкт-Петербург, Россия)
Приятель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2013 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

спасибо.

Строитель (Оренбург, Россия)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Октября 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


Если производственное (склад, кабельный подвал) 60 минут, в среднем не менее 28,8 л/с - то делают разуклонку и расчет уровня воды при сработке системы, чтобы подобрать кол-во приямков с насосами из условия, что ничего ответственного не подтопит.
Если офис, магазин, то расход там не так высок (9,6 л/с на 30 минут) и делается водосбор закрытими лотками  с отводом в канализацию. Обычно так.

А можете подсказать, где в нормах или литературе это оговорено?

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Октября 2013 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

написано что?
Расходы - в Беларуси ТКП 45-2.02-190-2010 ПА с изм.1 Приложение Б
Россия СП5 - аналогично.
Требование к удалению воды (Беларусь, ТКП) -
6.13.12   На объектах, защищаемых водяными и пенными УП, следует предусматривать:
— устройства для отвода воды после срабатывания водяных УП;
— специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines