beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сопротивление повторного заземления потребителя. Требования при питании кабельной линией?

Количество просмотров - 2645
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2013 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Давно уже голову ломаю с этим вопросом.
ПУЭ 1.7.61 говорит о том, что сопротивление повторного заземления вводов в здание не нормируется.
ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 36 говорит о 15\30\60 ОМ и, 2\4\8 всего ЗУ с учетом повторных заземлений.

Пытался найти разгадку в определениях, но не помогло.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2013 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

И не найдете. "Денег нет" у государства на приведение НТД в соответствие.
Для индивидуальных домов вышел циркуляр "Электромонтажа" №31«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Почитал. Как раз таки с ВЛ вопросов у меня не было)
На коттеджи никогда специально ЗУ на опоре не ставил. Рассчитывал что оно должно быть на вводе.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Читайте внимательнее:
" При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом•м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом."

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 01:53
(ссылка на это сообщение)

Про ВЛ и ВЛИ вопросов нет.
В ПУЭ приведены достаточные указания по повторному заземлению опор ВЛ, тут вопросов нет.
В случае питания по КЛ ПУЭ говорит о том, что сопротивление не нормируется, что идет в разрез с требованиями ПТЭЭП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 06:16
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ приведены достаточные указания по повторному заземлению опор ВЛ, тут вопросов нет.

При чем тут повторки на ВЛ? Я вам привел выдержку из ТЦ о
сопротивление повторного заземления у потребителя
и о том, что оно
должно быть не более 30 Ом.

А вы опять про повторки на ВЛ...

А ПУЭ и ПТЭЭП - разные документы и
"Денег нет" у государства на приведение НТД в соответствие.

ПУЭ - для строителей и проектировщиков, ПТЭЭП - для эксплуатации, вот и руководствуйтесь тем документом, кем Вы являетесь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

При том, что у вас описан частный случай питания от ВЛИ.
Цитата
"При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя"

Кроме как от ВЛИ можно же и по другому объекты запитывать, нэ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Можно. Запитывайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines