Сообщение #1 : 01 Апреля 2013 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Давно уже голову ломаю с этим вопросом.
ПУЭ 1.7.61 говорит о том, что сопротивление повторного заземления вводов в здание не нормируется.
ПТЭЭП приложение 3.1 таблица 36 говорит о 15\30\60 ОМ и, 2\4\8 всего ЗУ с учетом повторных заземлений.

Пытался найти разгадку в определениях, но не помогло.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2013 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

И не найдете. "Денег нет" у государства на приведение НТД в соответствие.
Для индивидуальных домов вышел циркуляр "Электромонтажа" №31«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Почитал. Как раз таки с ВЛ вопросов у меня не было)
На коттеджи никогда специально ЗУ на опоре не ставил. Рассчитывал что оно должно быть на вводе.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Читайте внимательнее:
" При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом•м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом."

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 01:53
(ссылка на это сообщение)

Про ВЛ и ВЛИ вопросов нет.
В ПУЭ приведены достаточные указания по повторному заземлению опор ВЛ, тут вопросов нет.
В случае питания по КЛ ПУЭ говорит о том, что сопротивление не нормируется, что идет в разрез с требованиями ПТЭЭП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 06:16
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ приведены достаточные указания по повторному заземлению опор ВЛ, тут вопросов нет.

При чем тут повторки на ВЛ? Я вам привел выдержку из ТЦ о
сопротивление повторного заземления у потребителя
и о том, что оно
должно быть не более 30 Ом.

А вы опять про повторки на ВЛ...

А ПУЭ и ПТЭЭП - разные документы и
"Денег нет" у государства на приведение НТД в соответствие.

ПУЭ - для строителей и проектировщиков, ПТЭЭП - для эксплуатации, вот и руководствуйтесь тем документом, кем Вы являетесь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

При том, что у вас описан частный случай питания от ВЛИ.
Цитата
"При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя"

Кроме как от ВЛИ можно же и по другому объекты запитывать, нэ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Можно. Запитывайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines