beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка в главном щитке УЗО и 4-х полюсных автоматов. Зачем и как их использовать?

Количество просмотров - 2270
(ссылка на эту тему)
էներգետիկ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
По требованием заказчика в главном силовом щитке должны установить 4-х полюсный автомат и УЗО.
Помогите разобраться, зачем и как их использовать?

? (Yerevan, Armenia)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Спросите у него зачем. А использовать просто - подключил и работает.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

4й полюс предназначен для N проводника
По идее 4х полюсные автоматы более безопасны.
Делят ток при отключении однофазных кз, оставляют только PE проводник на электроборудовании и тд

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Возможно у вас взрывоопасный объект?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
էներգետիկ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2013 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

не взрывоопасный обьект, антенная установка для сотовой связи.


? (Yerevan, Armenia)
Tsvetkov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2013 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

От чего запитывается главный силовой щиток?
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 00:22
(ссылка на это сообщение)

Я вообще не понимаю зачем обсуждать требования Заказчика...
Он так хочет и это не противоречит Правилам...
Вот и всё...
А назначение, в принципе правильно описал Diego...

Тем более порой требуют опломбировки PEN-проводника...
В этом случае это легко сделать на 4-х полюсном автоматическим выключателе...

Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

Если "антенная установка" для сотовой связи , (к примеру МТС) то распределительный щит типа РЩ -1 (РЩ-5 на два ввода) в нём устанавливается четырёхполюсный автомат в цепи защиты (УЗИП), УЗО или ДИФ.АВ на розеточную группу.

Инженер (Омск, Россия)
էներգետիկ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

ок, всем спасибо [улыбка]

? (Yerevan, Armenia)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines