Установка трансформатора в ЗРУ. Требуемые габариты от верха трансформатора до перекрытия?

Количество просмотров - 7615
(ссылка на эту тему)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2013 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Имеем ЗРУ, трансформатор 10/6 кВ сухой (ТСЗН).
Не встречал-ли кто требуемого габарита от верха транса до перекрытия? Или не нормируется?
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2013 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Да, ввод кабелями через подвал, т.е. сверху кожух
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Требования про расстояниям прописаны в ПУЭ на сколько я помню

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2013 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Извините, это шутка?
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Почему шутка?
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кB
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;
б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Или я не правильно понял ваш вопрос?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Вы всё правильно поняли. Интересует расстояние от кожуха (верха трансформатора) до потолка. Вот это расстояние и не можем найти. Или плохо читаю?

Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Эти пункты читал. В соответствии с ними оно вроде как не нормируется... У нас выходит 5 см. Считаю, что мало. Заказчик говорит - почему нельзя?
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вот тоже сейчас посмотрел до верха нету. Сам просто давно с этим сталкивался. Думаю простейшим решением будет обратится к изготовителю трансформаторов они должны точно ответить. Напишите пожалуйста потом чем дело кончилось.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Беда в том, что делаем рабочку по проекту (не нашему). Там высота этажа задана, трансы не понять какие, но расстояние до потолка - 40 см. Заказчик выбрал себе трансы, а высоту этажа менять отказываются. Пытаемся подобрать транс по габаритам... Короче целая история. Чем кончится сообщу.
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Для обеспечения нормальной работы трансформатора при его установке в помещении должна быть выполнена система вентиляции, которая обеспечивает отвод тепла от трансформатора. Не зная всех условий трудно сказать точно, но думаю, 5 см от кожуха до перекрытия будет недостаточно. Примеры расчета систем вентиляции для притока и выхода воздуха из помещения приведены у многих производителей трансформаторов в каталогах, н-р можете глянуть у СВЭЛ.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Апреля 2013 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Вентиляцию сейчас наши вентиляторщики просчитывают.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Апреля 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

так а как его устанавливать с таким миним. зазором? это же почти вплотную

Инженер ( ? , Украина)
Gancho
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Апреля 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Об чем и волнение... Как монтировать/демонтировать, как тепло снимать. А уж если ошибка при строительстве... Монтаж тоже мы делаем.
Но в современных условиях не так просто сделать хорошо и чтоб при этом все довольны остались.
Увеличение потолков пока пробить не удаётся, работаем с производителями трансформаторов над уменьшением стандартных размеров...
В нормативке об этом расстоянии молчок, это усложняет работу с заказчиком.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Апреля 2013 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Может, попробовать аргументировать как расстояние для КТП и КРУ? (формально не то, но смысл тот же). Тогда до потолка 0,8 м или 0,3 м до балок.

Инженер ( ? , Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Апреля 2013 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Элементарно после монтажа трансформатора и подключения кабеля вы сможете одеть кожух или вывод не сверху?!
Тогда до потолка 0,8 м или 0,3 м до балок.

почему не то?
То
Код: (ПУЭ 7)

Закрытые распределительные устройства и подстанции
4.2.91.
...............................
Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.
Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines