beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Строящаяся автодорога пересекает КЛ 6 кВ. Как выполнить защиту кабеля?

Количество просмотров - 3058
(ссылка на эту тему)
Djeg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2013 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Господа, прошу помощи в следующем вопросе. У нашей организации на балансе кабельная линия 6 кВ. Пришли люди и говорят: "мы будет строить в этом месте дорогу, дайте нам ТУ на защиту вашего кабеля". Пересечение почти под прямым углом, поэтому делать вынос не нужно.  Покопавшись в ПУЭ, конкретного для нашего случая не нашел. Вроде нужно соблюсти 2 момента: заложить резервную трубу и уложить над кабелем плиты. Кто что может подсказать?
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите А5-92

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

плохо ПУЭ читали. что там сказано про пересечения с автодорогами? Кабель вы эксплуатируете, а если вы кабель защитите плитами, а сам кабель будет не в трубе, то при аварии на вашем кабеле под дорогой придется вам его перекладывать. Резервная труба нужна по-любому, а вот по поводу плит. не обязательно, можно и трубу а/ц разрезать и надеть сверху. Тут главное на какой глубине кабель. Согласно ПУЭ п. 2.3.84 и 2.3.105 глубина под дорогой не менее 1 м до верха кабеля. Чтобы обезопасить себя от дальнейших проблем можно прописать в ТУ защитить ваш кабель трубами а/ц разрезными и проложить резервную трубу с отрезком кабеля, чтобы в случае если дорожники не качественно выполнят защиту вашего кабеля и он "вылетит", то вы это кусок кабеля переключите, сделав муфты. концы этого кабеля должны, конечно, с запасом выходить из труб и быть заделаны. Само собой и концы труб должны быть заделаны, чтобы грязь и песок не попадали в трубу. Кстати, сети так и делают

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2013 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

А если глубина заложения вашего кабеля не позволяет выполнить защиту, то придется строителям его переложить в трубу

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Djeg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2013 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Evgeny спасибо. Глубина у нас 0,7 м, будем учитывать..
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2013 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста. Главное учтите свои интересы-вам ее в будущем эксплуатировать. Обязательно ТУ с вашей стороны и надзор за строительством, а то строители любят побыстрее и подешевле сделать

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Апреля 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, а вот такой вопрос: указано ли где то какого диаметра необходимо брать трубу при пересечении с автодорогой? И еще одно, можно ли 2-а 6кВ кабеля запихать в одну трубу?(2-а кабеля одной линии, проложены паралельно)

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 25 Апреля 2014 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

можно ли 2-а 6кВ кабеля запихать в одну трубу?(2-а кабеля одной линии, проложены паралельно)

Где-то здесь уже обсуждали этот вопрос. "Запихнуть-то" можно, но совсем не нужно. В первую очередь эксплуатационникам. При затаскивании второго кабеля нарушите оболочки кабелей и пошло-поехало.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Bлaдимиp
**
Активный участник форумов

место работы
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Апреля 2014 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

спасибо, уложим в отдельные трубы.

Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines