Компенсация реактивной мощности в сетях до 1 кВ. Коэффициент мощности после компенсации?

Количество просмотров - 6277
(ссылка на эту тему)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2013 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите регламентируется ли в нормах и правилах косинус фи после компенсации. Сеть до 1000 В.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2013 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)"

? (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Сейчас посмотрю. СПС

Указаны предельные. Собственно вопрос в чем. Дали мне проверять проект субподрядчиков. Они выбрали АККУ исходя из желаемого тангенса фи 0,16. Я всегда брал 0.33-0.35. Если принять по моему, то необходима АККУ 200 кВАр. Если по ихнему 350 кВАр. Вот в чем спор. В вышеуказанном документе требования изложены не конкретно. Указан предельный коэффициент. То есть можно брать и меньше? Впредь до перекомпенсации в сеть?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

всегда беру желаемый тангенс-0,35.
вроде пока вопросов не было.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Они выбрали АККУ исходя из желаемого тангенса фи 0,16

Хуже не будет. Вообще производители рекомендуют выбирать ККУ с запасом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Хуже не будет. Вообще производители рекомендуют выбирать ККУ с запасом.
Точно. ККУ лучше выбирать с автоматическим регулированием.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Но в ТРН же надо что-то показывать. В общем косинус должен быть больше 0,944.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сандро 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Мая 2013 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Подскажите регламентируется ли в нормах и правилах косинус фи после компенсации. Сеть до 1000 В.

В нормах не встречал. В СП 31-110-2003 (п. 6.33) указано: "Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется."
Обычно требования по компенсации Q и, в частности, величину tgф, задает организация, выдающая технические условия на присоединение электроустановки в электрическим сетям (электросетевая компания)

Инженер-электрик (Иркутск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Мая 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Ну понятно что выдает, а когда написано просто предусмотреть компенсацию и усе, в общем спасибо Ercin, все ответил

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Елена*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Мая 2013 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Чтобы не было перекомпенсации: тангенс должен быть меньше 0,4; косинус -больше 0,9.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Мая 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

По поводу СП, там написано КАК ПРАВИЛО! А если проектируем какое нибудь офисное здание с рабочими местами компов на 200 где каждый с косинусом 0,65 + вентиляция с косинусом 0,65-0,85 вот тут и задумаешься по поводу компенсации + еще и о борьбе с гармониками 3,9,15 и т.д. Кстати ребят поделитесь опытом проектирования, кто-нибудь ставил фильтра гармоник? Тут офисник один на подходе крупный [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines