Сообщение #1 : 04 Апреля 2013 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать ВРУ для 2-х этажного кафе с подвалом. Расчетная мощность - 88.8 кВт. Можно ли запитываться только от одного ВРУ или необходимо на каждый этаж свое ВРУ?

Инженер-электрик (Чебоксары, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!достаточно одного ВРУ и АВР или ЩАП для противопожарных устройств.
Расчетная мощность в аварийном режиме?

Категория-II.Пожарные системы-первая.

? (Москва, Россия)
Анатоль-123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2013 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-электрик (Чебоксары, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Если это одно кафе с тремя этажами то ВРУ один. Если на каждом этаже свое кафе, то необходимо установить свое ВРУ на каждый этаж.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Да.И если разные хозяева.и разный учет.

? (Москва, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Апреля 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Анатоль -123! Начинать проектирование необходимо  с техусловий и ТЗ,  где четко иэнергоснабжающая организация и заказчик прописывают,как подается питание,(с каой-ТП и ск-ко питающих линий),где должен быть организован учет. Вы заметили,что во всех ответах предположения.Сформулируйте ,пожалуйста,свой вопрос  в соответствии с требованиями ТУ,ТЗ и тогда Вы получите четкий ответ и даже можно будет выслать и какой-то пример.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Апреля 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

А ВРУ всего скорее одно,предусмотрите электрощитовую,  на этажах, а для  кухни вообще, как правило ставится несколько РП.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2013 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

А место у вас есть под электрощитовую, Анатоль-123?

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2013 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Кстати, на будущее, у каждого собственника по СП 31-110-2003 ставится одно ВРУ с прибором учета.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines