Методика расчета емкости аккумулятора. ИБП для резервного питания видеокамер!

Количество просмотров - 5536
(ссылка на эту тему)
Serzhik-ya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2013 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, подскажите, что это за "Кструму.розр. – коефіцієнт струму розряду" в  ВБН В.2.5-78.11.01-2003 (п   2.5.9 формула 3) [непонятно]?  Как его найти?!! Или отправьте на ссылкой на тему где это уже обсуждалось. Поделитесь, пожалуйста,  формулами расчета емкости аккумулятора для ИБП которыми пользуетесь ВЫ.  В просторах облака полно примитивных  методов, а вот насколько они коректны!?!  Проблема в том, что режимный объект и экспертиза обязательно поинтересуется, откуда взят расчет. Да и главное, мощность приемника всего 250ВА и время непрерывной работы по ТУ - 1 час.  Нашел вот такой (на время):

tибп = Uакб * Сакб * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр
где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uакб - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Сакб емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
    > При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
    > При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
    > При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.

Можно ли использовать его?

Электрик (Киев, Украина)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Апреля 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Я обычно смотрю по характеристикам приводимых производителем, время автономной работы от нагрузки для конкретного ИБП.
В принципе формула «грамотная», но при низких нагрузках КПД может быть и 0,5 и даже меньше. Коэффициент глубины разряда может быть разным для разных ИБП и завысить от тока нагрузки. Например SURT10000XLI
2.jpg
 
* 2.jpg
(18.28 Кб, 450x300)  [скачать]  [загрузок: 1326]
1.jpg
 
* 1.jpg
(29.12 Кб, 450x300)  [скачать]  [загрузок: 1317]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines