Отопление насосной станции. Замена воздушного отопления на водяное?

Количество просмотров - 6525
(ссылка на эту тему)
Санитарный Техник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2013 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги!
Вопрос конечно может показаться вам странным, но всё же задам, т.к. сам пока не могу его разрешить.
Ситуация следующая: существует здание канализационной насосной станции с заглубленным машинным залом, отопление осуществляется воздухом, который подогревается довольно мощным электрическим ТЭНом, и затем воздух вентилятором распределяется по воздуховодам в помещения.
Руководство посчитало, что ТЭН потребляет слишком много электроэнергии, мне нужно сделать водяное отопление.
Скажите, существует ли какой-нибудь мощный, более-менее компактный отопительный прибор (может пластинчатый или конвектор какой), который можно поставить вместо ТЭНа? Чтобы поставить его в камеру, откуда вентилятор забирает воздух и этот прибор нагревал воздух так же хорошо как ТЭН.
Просто обычные радиаторы на стены вешать - это морока, маш.зал заглублён метров на 11, мне кажется никакого напора не хватит вытолкнуть воду назад на поверхность.

Санитарный техник (Гомель, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2013 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Скажите, существует ли какой-нибудь мощный, более-менее компактный отопительный прибор (может пластинчатый или конвектор какой), который можно поставить вместо ТЭНа? Чтобы поставить его в камеру, откуда вентилятор забирает воздух и этот прибор нагревал воздух так же хорошо как ТЭН.

Существуют - калориферы для приточных установок, только к ним автоматика нужна, смесительный узел и вода из тепловой сети.

Просто обычные радиаторы на стены вешать - это морока, маш.зал заглублён метров на 11, мне кажется никакого напора не хватит вытолкнуть воду назад на поверхность.
Не надо путать циркуляционные кольца системы отопления и обычные водопроводные сети [подмигиваю] хватит напора вытолкать - в тепловой сети очень большие давления!!!

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2013 года, 06:09
(ссылка на это сообщение)

Такие подойдут?

? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Это отопительные агрегаты, они вешаются в каждом помещении, а вам нужен калорифер, который устанавливается в приточную установку. Вы показали оборудование фирмы Веза, позвоните им и вам все объяснят.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)


Это отопительные агрегаты, они вешаются в каждом помещении, а вам нужен калорифер, который устанавливается в приточную установку. Вы показали оборудование фирмы Веза, позвоните им и вам все объяснят.

Думаю как узнают, во что выльется замена электрического подогрева притока на водяной - передумают.
Из поста ТС не совсем понятно, что у него приточка...

? (Челябинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2013 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Из поста ТС не совсем понятно, что у него приточка...

я исходила из ФРАЗЫ:
Чтобы поставить его в камеру, откуда вентилятор забирает воздух и этот прибор нагревал воздух так же хорошо как ТЭН.


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Санитарный Техник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2013 года, 23:09
(ссылка на это сообщение)

ну да, там именно приточка, но кажется обойдёмся радиаторами в машинном зале. большое спасибо за подсказки!

Санитарный техник (Гомель, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Исходя из направленности РБ на современные технологии энергосбережения - КНС, сооружение, имеющее потенциал в виде относительно теплых стоков. Используя тепловой насос отопить КНС вполне возможно. Но вопрос цены прибора остается...

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Но вопрос цены прибора остается...
Вот именно по этой причине вряд ли ваше предложение осуществимо, а вообще идея хорошая.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2013 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

ну да, там именно приточка, но кажется обойдёмся радиаторами в машинном зале. большое спасибо за подсказки!
Если только в машинном зале - может есть смысл использовать ИК-обогрев с терморегулятором. Похоже, потребление будет меньше, чем ТЭН+вентилятор. С поправкой на "глубину залегания" машзала - в 3 кВт можно уложиться.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2013 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

использовать ИК-обогрев с терморегулятором.
Электрические или водяные?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Санитарный Техник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Апреля 2013 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Указание было от электричества отказаться полностью...

Санитарный техник (Гомель, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Апреля 2013 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Указание было от электричества отказаться полностью...

даже если поставить котел на МВТ придется чем-то крутить циркуляционный насос!?

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Апреля 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

А какая температура стоков и расход в напорной магистрали ? - я где-то слышал, что на очистных сооружениях ставят на стоки систему "тепловой насос" (в нем лишь надо запитать цирк. насосы первичного/вторичного контуров + контроллер) и отапливаются ... чем бог послал   [смех]  ... и можно считать это за  [секрет] МВТ .

Правда трубы надо будет понаразвести и радиаторы понаразвешивать.  [шок]

[непонятно] Или это не тот случай (может это работает только на безнапорке)?  [растерян]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Апреля 2013 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

и можно считать это за  [секрет] МВТ

Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
Почему вы не учитываете стоимость самого теплового насоса и потребляемой им эл.энергии? Ведь чтобы получить с помощью теплового насоса 2-3 кВт тепла нужно затратить примерно 1кВт электроэнергии + циркуляционные насосы на оба контура которые тоже требуют электроэнергию.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R