Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Апреля 2013 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте, что теплообменники надо будет чистить для поддержания нормального кпд. А срок окупаемости может составлять пятьдесят лет и больше.
Водяной калорифер надо будет обвязывать по автоматике, а это полтишок тысяч минимум только на наладке. А смр со шкафчиком под сотенку.
Тут как раз получается, что лучше отопительный агрегат поставить и не париться. Работать один фиг будет.

? (Челябинск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Апреля 2013 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Указание было от электричества отказаться полностью...

Тогда только печка...

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Апреля 2013 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте, что теплообменники надо будет чистить
Ну допустим что и систему отопления чистить надо, но вы правы - ВОПРОС ЦЕНЫ!

Тогда только печка...

вот уж воистину [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Апреля 2013 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Почему вы не учитываете ......... циркуляционные насосы на оба контура которые тоже требуют электроэнергию.

[непонятно] Наоборот, учитываю, как мне показалось:
в нем лишь надо запитать цирк. насосы первичного/вторичного контуров + контроллер


чтобы получить с помощью теплового насоса 2-3 кВт тепла нужно затратить примерно 1кВт электроэнергии + циркуляционные насосы на оба контура которые тоже требуют электроэнергию.

[грусть]  Тут небольшой переизбыток - знак "+" со словом "тоже" здесь лишние. Я бы после слов "затратить ~1 кВт электроэнергии..." поставил бы "..., в том числе: ", т.к. этот 1 кВт и потребляется почти целиком цирк. насосами (т.е. вложенный 1 рубль даёт отдачу 2-3 руб.).

Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

[согласен] Согласен на все 100%.  [растерян] Но в постановке задачи не сказано модернизировать систему отопления "бесплатно", из подручных материалов. Для этого есть ТЭО.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Апреля 2013 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

 А какую тепературу нужно поддерживать в машзале. Бывал на КНС, но обогрева не видел. За счет глубины 5С должно быть, тем более за стенкой бочка с НИМ, достаточно теплым.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Апреля 2013 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Просто обычные радиаторы на стены вешать - это морока, маш.зал заглублён метров на 11, мне кажется никакого напора не хватит вытолкнуть воду назад на поверхность.

За напор не волнуйтесь - тут истандартного бытового мокророторного циркулятора хватит - там только по длине + местные потери будут. Глубина зала мало влияет.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Апреля 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

т.к. этот 1 кВт и потребляется почти целиком цирк. насосами (т.е. вложенный 1 рубль даёт отдачу 2-3 руб.).
я имела в виду коэффициент фреонового контура теплового насоса 2,5-3 где при затраченной энергии 1кВт выходит 2,5-3кВт тепла + эл.энергия на циркуляционные насосы.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Июня 2013 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

В заглубленном машинном зале КНС есть тепловыделения от насосов и я понял проблема больше не в отоплении а в нагреве воздуха системы вентиляции. Если нет постоянного обслуживающего персонала может в зимний период включать вентиляцию периодически.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines