Подбор автоматов чиллера. Проверка правильности выбора

Количество просмотров - 3262
(ссылка на эту тему)
N-leo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2013 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Господа!

Прошу подсказать : правильно ли подобраны автоматы на чиллерах (320А) Есть ли возможность установить меньший  номинал
(250А).

Буду признателен за ответ.
ВыборАвтомата320А.jpg
 
* ВыборАвтомата320А.jpg
(56.54 Кб, 738x871)  [скачать]  [загрузок: 386]

Координатор проекта (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2013 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

правильно ли подобраны автоматы на чиллерах

А что стоит в шкафах управления самих чиллеров?

? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2013 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Если товарищ не может со схемой определиться, вот примерно схема чиллера. как вариант.
Насосы в чиллере обычно подключают на ИБП.
Если правильно указана мощность чиллера, то не думаю, что стоит ставить автомат на 250А. Iуставки расц.=1.25Iном=264А.
* electic scheme.pdf
(1930.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2013 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

И сечение кабеля на глаз завышено

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2013 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Если товарищ не может со схемой определиться, вот примерно схема чиллера. как вариант.

Так вариантов таких- море... Нужно то, что стоять будет...
Насосы в чиллере обычно подключают на ИБП.

А это еще для чего?

? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2013 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

А для того,чтобы при отключении питания (вообще полном) на время пока не запустится ДГУ, осуществлялось охлаждение ЦОДа. При пропадании питания, компрессор в чиллере отключается, а насосы (или насос) качают хладоноситель между баком-аккумулятором и кондиционерами ЦОДа. Контроллер чиллера, тоже подключается на ИБП.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2013 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

А для того,чтобы при отключении питания (вообще полном) на время пока не запустится ДГУ, осуществлялось охлаждение ЦОДа. При пропадании питания, компрессор в чиллере отключается, а насосы (или насос) качают хладоноситель между баком-аккумулятором и кондиционерами ЦОДа. Контроллер чиллера, тоже подключается на ИБП.

Да уж, очередная фантазия на вольную тему...
Прошу подсказать : правильно ли подобраны автоматы на чиллерах (320А) Есть ли возможность установить меньший  номинал
(250А).

Где тут ЦОДы? Вы о чем?

? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2013 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Где тут ЦОДы? Вы о чем?

А вы где-то видите для чего товарищ, начавший тему, написал где у него чиллер стоит?
А я привел частный подключения. Хватит докапываться и гадать на кофейной гуще [злой]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Апреля 2013 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

А вы где-то видите для чего товарищ, начавший тему, написал где у него чиллер стоит?
А я привел частный подключения. Хватит докапываться и гадать на кофейной гуще

Так это Вы и гадаете.... С частными случаями...
Я всего лишь спросил:
А что стоит в шкафах управления самих чиллеров?


? (Вильнюс, Литва)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Апреля 2013 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

А что стоит в шкафах управления самих чиллеров?

Хватит гадать Eprudnikov. [злой]
Шкафа управления у чиллера может и не быть. Все управление, включая контроллер может быть собрано внутри чиллера. Как на схеме,что я выложил.
Вам топикстартер не отвечает, вот вы и до всех докапываетесь [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines