Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?

Количество просмотров - 163009
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 10 Апреля 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


...
Если я буду таки категорировать то выйдет не ниже В3. Площадь пожарной нагрузки выше 20м2. В СП12 если у Вас выходит В4 нужно смотреть на расстояния между площадями пожарной нагрузки. А в ДП редкость когда расстояние от стола до стола =1,6м.

Если очень нужно-можно сделать и В4 (и площадь 10 м2). Что вы, в самом деле)))
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 10 Апреля 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Сейчас еще поищу. Возможно это http://pozhproekt.ru/nsis/Rd/sto/sto-gazprom/sto-gazprom-2-1.1-321-2009.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 10 Апреля 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

А В2 для Вашего В3 делается небрежным движением-проверкой на В2 по размещению пожарной нагрузки (т.к. методика проверки не рассматривала кабели на потолку или каб конструкции недалеко от потолка и не предполагала такого извращения). Да хотя бы освещение есть? Есть )))
Лингвоанализ велик
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 10 Апреля 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

В другой ветке нашел свою же фразу
(операторская) помещение, в котором размещены средства контроля и регулирования технологического процесса, соотвествующая мебель и документация.
А.1.47 Расчет критериев взрывопожарной и пожарной опасности и определение категории помещения операторной имеется в "ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ И ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОАО "ГАЗПРОМ" С КАТЕГОРИЯМИ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"
СТО Газпром 2-1.1-094-2007

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 10 Апреля 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Это отсюда http://www.0-1.ru/discuss/?id=23090

Проектировщик (Демьяново, Россия)
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 10 Апреля 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Если очень нужно-можно сделать и В4. Что вы, в самом деле)))

Пособие по применению СП 12.13130.2009. Стр.55. Пример 15. Т.к. площадь пож. нагрузки больше больше 10 м2 то В4.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 10 Апреля 2017 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Это я понимаю [улыбка]
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 10 Апреля 2017 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)


Это я понимаю [улыбка]

Ну так поделитесь секретом В4.)))) Или я опять что то не понимаю!
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 10 Апреля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

не хотелось бы саботажником выглядеть )))
Площадь правильнее считайте)))
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 10 Апреля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)


не хотелось бы саботажником выглядеть )))
Площадь правильнее считайте)))

Всегда удивлялся нашим "кулибиным" из Внипи. Накой буй изобретать велосипед. Пожарники себе сделали почву для "подарков". Не более))))
Вашу мысль понял. Принял к сведению)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 10 Апреля 2017 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

десь я всегда рассматриваю доводы с юридической точки зрения. Допустим Вас вызвали в суд и спрашивают: "На каком основании не прокатегорировано помещение диспетчерской?".
Вы начинаете, трали-вали, кругом признаки административного помещения.
Вам достают из широких штанин дубликатом бесценного груза РД от Газпрома за подписью многочисленных ученых мужей.
Читайте, завидуйте: кандидаты, профессора и т.д. считают, что надо категорировать.

Мнение понятно, но мне видится все несколько иначе. Сейчас всюду поголовно происходит категорирование РАДИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ. Суть, цель, смысл давно утеряны. Зачастую даже нормативщики сами не понимают почему и зачем в конкретном случае происходит данный процесс. Те же еще разумные эксперты, когда категорирование абсолютно абсурдно или ведет к жуткому бреду (например, если категорировать блочную кабельную канализацию/непроходной канал вне здания), вместо того, чтобы прямо сказать: "Ну это же бред! Конечно, не надо!"  для исключения необходимости категорирования начинают играть словоблудием и лингвоанализом, ковыряться  в неясной итоговой консистенции существующей нормативной базы через криво написанные определения.
Когда инженерные решения (через необходимость категорирования) определяются наименованием помещения, когда наличие телефона из примера выше (через необходимость категорированияя) ведет в итоге к повышению категории всего здания, когда требуется АУПТ цеха металлических болванок (через необходимость категорирования и учет, например, осветительной пожарной нагрузки) и т.д. и т.п. - это полная деградация и дискредитирование научно-практической нормативной мысли. Подобная ситуация пагубно сказывается на любых перспективах, определяя сознание и пользователя и экспрета, и нормативщика на любых стадиях пользования норм, и на самих конечных зданиях/сооружениях. Интересно, это хотя бы кого-нибудь волнует?
Такое вот особое мнение...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 10 Апреля 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Для этого надо менять СП12.13130.2012 и частично 123-ФЗ. Бред идет не только в нормативке. Например, народ в полном ... от введения этикеток обозначающих шипы. Для господ нормативщиков я бы отметил, что социальная напряженность на фоне таких избыточных решений накаляется. Свежий пример, умалчиваемый телевидением http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=10657

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 10 Апреля 2017 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Когда инженерные решения (через необходимость категорирования) определяются наименованием помещения, когда наличие телефона из примера выше (через необходимость категорированияя) ведет в итоге к повышению категории всего здания, когда требуется АУПТ цеха металлических болванок (через необходимость категорирования и учет, например, осветительной пожарной нагрузки) и т.д.

Призываю рассматривать ситуации на примерах, иначе также получается демагогия и словоблудие. Не может осветительная проводка повлиять на категорию помещения, тем более здания.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 10 Апреля 2017 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Легко. Это опыт, а не демагогия
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 10 Апреля 2017 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Призываю рассматривать ситуации на примерах, иначе также получается демагогия и словоблудие. Не может осветительная проводка повлиять на категорию помещения, тем более здания.

Ну предположим. Предположим что у меня промплощадка угольной башни коксовой батареи. Мы на втором этаже. У нас серверная, диспетчерская, комната отдыха, помещение КИП и АСУ ТП. Комната отдыха будучи не производственным помещением исключается автоматически. Категорируем оставшихся? Сама пром площадкабыла не пожароопасной по ПУЭ.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1128, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Владимир Миляков, Sasha 4312, Shvet, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn, Змей~
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines