Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?

Количество просмотров - 158231
(ссылка на эту тему)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 30 Сентября 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

а вот не анализируйте в таком ключе...

Если анализировать требования, то категории Г и Д можно вычеркивать из всех НТД, как несуществующие.

? (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 30 Сентября 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Но кабеля есть постоянная нагрузка. Это же оборудование производственного участка. Значит кабеля в расчетах не учитываем

Постоянная нагрузка-только конструкции здания, всё остальное, в том числе технологическое оборудование и кабели-составляют временную пожарную нагрузку.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 30 Сентября 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

всё остальное, в том числе технологическое оборудование и кабели-составляют временную пожарную нагрузку.

Где это написано?

? (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 30 Сентября 2015 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Где это написано?=Павел-В=
1.3. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, мебель и др., способные гореть.
1.4. В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть.
СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 446-77
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 30 Сентября 2015 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

СЭВ это совет экономической взаимопомощи. Можно узнать где находится штаб-квартира этой организации?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 30 Сентября 2015 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Можно узнать где находится штаб-квартира этой организации?

Придираетесь? А зря. С тех пор новых терминов не появилось, а те были согласованы всеми членами СЭВ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 30 Сентября 2015 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Кто же мешал ввести термин в СП12? Явно не хватило финансирования для  разработки нового термина.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 30 Сентября 2015 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Россия кстати членом СЭВ никогда не была.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 02 Октября 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Россия кстати членом СЭВ никогда не была

Не верно!
межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы, созданная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.
Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 02 Октября 2015 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

И в какие годы Российская Федерация была членом СЭВ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 02 Октября 2015 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи (СЭВ, англ. Comecon (The Council for Mutual Economic Assistance)) — межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949—1991 годах. Создана по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 05 Октября 2015 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

         Определение пожарной нагрузки было  в СТ СЭВ 446, но с 01.01.2010 г. действие стандарта прекращено в РФ.
         Подобное определение было и в НПБ 88-2001 приложение 4 "Определение пожарной нагрузки", но приказом МЧС №60 п.81 от 31.12.2002 г. оно (приложение 4 "Определение пожарной нагрузки") было отменено.
          Для чего это было сделано непонятно...(имеется ввиду приказ 60 МЧС). Хоть какое - то было бы определение.

? (Пенза, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 06 Октября 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

=Земский=
СЭВ не действует (уже выше написали). Еще будут варианты?

Справка Техэксперта:

Вид документа:
СТ СЭВ от 26.12.1977 N 446-77
Принявший орган: Госстрой СССР
Статус: Недействующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Период действия документа: c 01.01.1978 по 31.12.2009

? (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 06 Октября 2015 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Еще будут варианты?

Бедет тот же вариант для особо упёртых.
Несмотря на отмену Ст. СЭВ в Энциклопедии "Пожарная безопасность" 2013г термин "пожарная нагрузка (постоянная и временная) полностью повторяет Ст. СЭВ, а министр МЧС В.А. Пучков в предисловии отмечает, что "действенную помощь в изучении терминологии призвана оказать предлагаемая вниманию читателей энциклопедия "Пожарная безопасность". являющаяся актуальным научно-популярным изданием".

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 06 Октября 2015 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

С каких пор энциклопедии стали нормативными документами? Далее википедия в ход пойдет?

? (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ