beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22526
  • Всего тем - 31274
  • Всего сообщений - 289659
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрощитовая. Определение категории помещения по пожарной опасности?

Количество просмотров - 163475
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 10 Апреля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

К какой категории таки относятся Диспечерская и серверная?

Серверная одюнозначно подлежит категорированию ( категория будет В4 или В3 в зависимости от количества серверов ), а диспетчерская-в зависимости от находящегося в ней оборудования. Если имеется пульт управления- скорее производственное, если телефон и компъютер скорее не производственное.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 10 Апреля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Ув. Земский, если отстранится от конкретный ситуации (но на основании данного примера), не кажется ли вам странным, когда от оперирования такими фактами как "наличие телефона", "компьютер/АРМ" категория (и ВСЕ сопутствующие инженерные решения) или появляется или исчезает?  Тем более-от НАИМЕНОВАНИЯ помещения! Мягко говоря, это представляется в ряде случаев ОЧЕНЬ необъективным. "Натягивание совы на глобус" (с)
Ведь если взять некое среднестатистическое не очень большое предприятие/административное здание (в котором присутствует подобное помещение), то, зачастую, разницы между неким помещением (которое можно назвать как угодно-диспетчерской и т.п.) никакой ОБЪЕКТИВНО. Тот же, например, компьютер/АРМ, та же телефонная связь, коммутатор, стол, стул, шкаф и полторы калеки…
Не есть ли все это признаки ДЕГРАДАЦИИ и ОБЕССМЫСЛИВАНИЯ самого подхода категорирования (в подобных случаях)?!
[грусть]
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 10 Апреля 2017 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не есть ли все это признаком ДЕГРАДАЦИИ и ОБЕССМЫСЛИВАНИЯ самого подхода категорирования (в подобных случаях)?!

Поделитесь своими мыслями!
Цитата
Серверная одюнозначно подлежит категорированию ( категория будет В4 или В3 в зависимости от количества серверов ), а диспетчерская-в зависимости от находящегося в ней оборудования. Если имеется пульт управления- скорее производственное, если телефон и компъютер скорее не производственное.

И все таки. Диспетчерская на производстве это административное или производственное помещение?
3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
СанПиН 2.2.4.548-96
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 10 Апреля 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

зачастую, разницы между неким помещением (которое можно назвать как угодно-диспетчерской и т.п.) никакой ОБЪЕКТИВНО

Согласен, что для ряда небольших помещений с небольшой пожарной нагрузкой определение категории ничего не решает. Было бы лучше признать это и предусматривать для таких помещений некоторые противопожарные мероприятия, например (при площади менее 300 кв.м, когда АУПТ не требуется) пожарную сигнализацию и выделение противопожарными преградами RI45)
И все таки. Диспетчерская на производстве это административное или производственное помещение?

По названию определять класс функциональной пожарной опасности помещения нельзя.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 10 Апреля 2017 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Такой вопрос подымался на одной из веток по-моему сайта 0-1. Есть ,надо искать сейчас, РД по расчету категорий для объектов Газпрома. В нем был конкретный образец расчета категории пожарной опасности помещения диспетчерской или операторской. Проблема в том, что обычно такие помещения имеют лекговозводимые конструкции и большие стеклянные поверхности. Далее вступают в силу строительные нормы в которых я не силен. Предположим цех имеет категорию В2, а операторская скажем В4. Допустимо ли отделение стеклянными перегородками в этом случае?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 10 Апреля 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Поделитесь своими мыслями!

Я могу вам для данного помещения насчитать любую категорию-от В2 до В4 на выбор [подмигиваю]
Поэтому принимайте В4, если принято решение категорировать
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 10 Апреля 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Цитата
По названию определять класс функциональной пожарной опасности помещения нельзя

Если не по названию, тогда по чем?
К примеру есть СП 44.13330.2011 актуал. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. Но в разделе 6 Административные здания и помещения/информационно-технического назначения нет четкого представления как выделить административное помещение! При этом мы знаем что 1.6. Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках** производственных зданий I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости категорий В, Г и Д (СНиП 2.09.04-87).. При этом расчет нужно делать когда помещение классифицировано как производственное или складское.
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 10 Апреля 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)


Поделитесь своими мыслями!

Я могу вам для данного помещения насчитать любую категорию-от В2 до В4 на выбор [подмигиваю]
Поэтому принимайте В4, если принято решение категорировать

Если я буду таки категорировать то выйдет не ниже В3. Площадь пожарной нагрузки выше 20м2. В СП12 если у Вас выходит В4 нужно смотреть на расстояния между площадями пожарной нагрузки. А в ДП редкость когда расстояние от стола до стола =1,6м.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 10 Апреля 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Как раз В4 может оказаться нежелательной категорией. Как я понимаю В2 от В2 уже не обязательно отделять капитальной стеной

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 10 Апреля 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Так кроме капитальной стены, всяких клапанов и вентиляции есть еще такие вещи как АУПТ, что, обычно, мало радует [подмигиваю]
А вообще, конечно, нужно смотреть по ситуации в конкретном случае
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 10 Апреля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Как раз В4 может оказаться нежелательной категорией.

Так все таки производственное или административное?))))
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 10 Апреля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Зато стекло остается

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 10 Апреля 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)


Как раз В4 может оказаться нежелательной категорией.

Так все таки производственное или административное?))))

есть процесс контроля за технологическими процессами, кроме просиживания штанов-производственное )))
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 10 Апреля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Так все таки производственное или административное?))))

Здесь я всегда рассматриваю доводы с юридической точки зрения. Допустим Вас вызвали в суд и спрашивают: "На каком основании не прокатегорировано помещение диспетчерской?".
Вы начинаете, трали-вали, кругом признаки административного помещения.
Вам достают из широких штанин дубликатом бесценного груза РД от Газпрома за подписью многочисленных ученых мужей.
Читайте, завидуйте: кандидаты, профессора и т.д. считают, что надо категорировать. А ты кто?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 10 Апреля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

АУПТ

Вишенка на торте.
В старых нормах у категории Д было примечание что Столы, Масла до какого то объема и прочие мелочи входили в категорию Д. Все понятно. Но теперь в СП 12 этот пункт вылизан до безобразия. Д -  Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (СП12). Негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способныесамовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания исамостоятельно гореть после его удаления. Вот мы и в категории В.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: tiara777
26 Ноября 2024 года, 12:13

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Cerebr 1, FlY 1960, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines