Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения

Количество просмотров - 31752
(ссылка на эту тему)
Катя 27
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5 кВт. Я выбираю по допустимому току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5 А, то выбираю кабель 5х1,5 медный. Преподаватель говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?

Электромонтёр (Озёрск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2013 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

4*2.5 читайте ПУЭ 2.1.1
вопрос не в том.Выдержит или нет пусковой ток.
нет данных о длине кабельной линии и о типе нагрузки ,  cпособе прокладки .каким автоматом защищаете линии.Кабель должен выдержать ток короткого замыкания.
для двигателя ( По правилам) MIN сечение 2.5 мм2

https://www.proektant.org/index.php/topic,729.html
Катя 27
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2013 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Я проверила кабель по потере напряжения, проходит 5х1,5, но преподователь все равно ссылается на практику, что во время пуска кабель будет греться. Поэтому надо задаваться большем значением.

Электромонтёр (Озёрск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2013 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)


для двигателя ( По правилам) MIN сечение 2.5 мм2

Уточните, пожалуйста, пункт правил, в которых MIN сечение 2.5 мм2


Я проверила кабель по потере напряжения, проходит 5х1,5

А зачем 5 проводников, Вы уже неоднократно это указываете, всегда использовался 4-х жильный кабель

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2013 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Какой приводной механизм(насос, вентилятор, компрессор)От этого зависит длительность пуска и величина пускового тока.
Если насос ,то какую жидкость качает.
ЧИТАЙТЕ ПУЭ.Преподаватель ссылается на закон.
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2013 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ  Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2013 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ  Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

Для медных кабелей минимальное значение в этой таблице от 0,35, для алюминия действиельно 2,5, но автор конкретно указал медь. Или у нас разные ПУЭ, хотя этот раздел не менялся.

Преподаватель ссылается на закон.

Преподаватель ссылается на практику "чем толще - тем лучше". С точки зрения практики - это так. А вот в ПУЭ на эту тему есть п.п.3.1.10...3.1.13 по которым 1,5 медь в большинстве случаев для 10,5А двигателя вполне проходит.

ЧИТАЙТЕ ПУЭ.

Вы уже неоднократно в аналогичных темах объявляли, что для двигателей сечение не менее 2,5, а вот на основании чего непонятно.
Ладно 5 кВт, здесь как-то на грани, и я бы "руку на сердце" из "практических соображений", учитывая возможные длинные линии, совместную прокладку в одном коробе нескольких кабелей и т.п. взял бы сечение побольше, ну а двигатели до 1 кВт тоже не менее 2,5 меди? На основании чего? Да и на практике не встречал такого.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2013 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

на розетку тоже 2.5 .А розетка на 16 А
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2013 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)


на розетку тоже 2.5 .А розетка на 16 А

Если алюминий, то да - 2,5, а медью розеточные линии в большинстве случаев разводятся под автомат 16А сечением 1,5.
Но это уже другая тема, что с двигателями-то, откуда min 2,5 меди?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2013 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

признаю свою ошибку
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)


признаю свою ошибку

Спасибо за это сообщение, а то я уже начал волноваться, так как в моих изделиях большей частью как раз маломощные двигатели, которые я всегда подключал кабелем 4х1,5, а тут подумал, вдруг я чего-то недочитал или новые требования появились.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Расскажите мне пожалуйста про сечение кабеля подводимого к розетке ?
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Апреля 2013 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Моя сфера деятельности - промышленная автоматика, электроснабжение зданий для меня неосновной профиль, если что не так в этом сообщении, профессионалы поправят.
В РБ действует аналог ПУЭ-7 - ТКП339-2011. Согласно п.8.4.4 и таблице 8.1 этого ТКП в зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами (оговорены исключения для алюминия) и по таблице 8.1 минимальные сечения для силовых и осветительных сетей 1,5медь и 2,5 алюм.
Для медного провода или кабеля 1,5 допустимый длительный ток по ПУЭ более 16А, поэтому в большинстве вводимого сейчас жилого фонда и общественных зданий в щитке на линию ставят автомат 16А, и от него 1,5медь по розеткам и светильникам.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Катя 27
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2013 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

спасибо за информацию.

Электромонтёр (Озёрск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Апреля 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

четыре жилы.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines