beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Асинхронный двигатель. Выбор сечения кабеля для подключения

Количество просмотров - 31755
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Июля 2013 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

С удовольствием наблюдаю за дискуссией.
Особо интересно будет, ув. Госсть, послушать, что вам ответят насчет "моторного" автомата.
Между делом-действительно 1.5 мм2 может стать проблемой (даже не анализируя реальных данных и схем), если бы  вы применили  обычный автомат (т.е. рассматривали НЕ схему двигателя)  или ставилась задача обеспечить чувствительность резервной защиты
333 vs 333
*
Участник форумов

УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Июля 2013 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

с запасом не менее 1,5 практически при всех условиях прокладки.

Не зачет - То что вы не учитываете способ прокладки кабеля, подтверждает слова Iec. При скрытой прокладке максимально допустимый длительный ток медного кабеля 1,5 мм2 15 А, отсюда следует, что АВ будет 10 А - уже меньше номинального, а пусковой ток асинхронного двигателя может быть больше среднеквадратичного номинального в 10-20 раз. С открытой прокладкой надо еще посчитать.

Если выбраны неправильно, конечно может сгореть и кабель, но сначала все-таки двигатель

Это вообще что-то зашифрованное [улыбка] - двигатель сам себя что ли перегрузит?!

ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Июля 2013 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

-" При скрытой прокладке максимально допустимый длительный ток медного кабеля 1,5 мм2 15 А"
это кто вам такое сказал?  все зависит от среды (штукатурка, бетон, дерево, труба, влажность, температура), от количества кабелй проложенных в непосредственной близости и пр. условий охлаждения...
так что не торопитесь ли с простановкой незачетов?)))
-"что АВ будет 10 А" - автор писал "моторный" автомат, т.е. регулируемый автомат защиты двигателя с определенной характеристикой
- "а пусковой ток асинхронного двигателя может быть больше среднеквадратичного номинального в 10-20 раз" - а это вообще несколько иной вопрос, который можно обсудить отдельно
333 vs 333
*
Участник форумов

УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Июля 2013 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

это кто вам такое сказал?

ТКП и ГОСТы, однако.))) Способ прокладки есть скрытый и открытый, и материалы, которым прокладывается кабель, не влияют на величину максимального длительного тока.
"что АВ будет 10 А"

Это писал я.))) И АВ будет именно такой для кабеля 1,5 мм2 при скрытой проводке и никакой другой.

ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Июля 2013 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

333 vs 333
насчет способа прокладки в курсе, знаком)))
только вы заблуждаетесь в общем случае, по крайней мере применительно к росс. нормам и физическому смыслу-например, один кабель, проложенный в плотной среде с нормальной влажностью охлаждается немногим хуже воздуха, что не могут опровергнуть,кстати, и упомянутые вами ГОСТы...однако))))
насчет автоматы вы также заблуждаетесь (по моему мнению)-номинал автомата и уставка (а указанные автоматы имеют плавное регулирование)-не одно и тоже, и мне непонятно почему вы игнорируете данный факт, потому как уставка должна (в идеале) быть равна НОМИНАЛУ движка до пусконаладки и отрегулирована по факту после. У вас есть основания считать иначе?
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 02 Июля 2013 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Привет. Подскажите как выбрать кабель для 3-х фазного двигателя 5кВт. Я выбираю по допустимуму току. То есть Номинальный ток двигателя 10,5А, то выбираю кабель 5х1,5 медный преподователь говорит он не выдержит пусковой ток, подскажите какое сечение кабеля нужно выбрать и как обосновать выбор?


лично я, когда проектирую эл.снабжение, то придерживаюсь одного правила, Алюминий держит 5А сечением в 1мм, Медь держит 7А, при ваших 10,5 медь 1,5 будет впритык, ваш преподаватель пытается вам объяснить что вы забыли учесть запас мощности на проводник. поэтому берите смело 2,5 и будет вам счастье.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 02 Июля 2013 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)


Не зачет - То что вы не учитываете способ прокладки кабеля, подтверждает слова Iec. При скрытой прокладке максимально допустимый длительный ток медного кабеля 1,5 мм2 15 А, отсюда следует, что АВ будет 10 А - уже меньше номинального

Про 15А в скрытой проводке 1ф цепей я Вас спрашивал. Ответа так и нет.
В приведенном мной примере автоматический выключатель защиты двигателя, имеющий регулируемый тепловой расцепитель в диапазоне от 9 до 14А (который д.б. установлен на номинальный ток двигателя 10,5А) и фиксированную уставку электромагнитного расцепителя - 170А. Даже при длительно допустимом токе кабеля 15А, что неправильно?
Или для защиты двигателя Вы предлагаете только модульный АВ С16?
Кстати, много Вы в своей практике видели 3-ф двигателей 5 кВт, подключенных скрытой проводкой?

а пусковой ток асинхронного двигателя может быть больше среднеквадратичного номинального в 10-20 раз.

10-может быть в тяжелых случаях, а 20 - это только в неисправных приводах. Производители пускозащитной аппаратуры выпускают для двигателей специализированные АВ с электромагнитной отсечкой 13-14 от номинала. Это достаточно для подавляющего большинства приводов. 20 может быть у трансформаторов, электронных преобразователей с емкостью на входе, но это другая история.

С открытой прокладкой надо еще посчитать.

Ну вот и посчитайте наконец, что словами-то пустыми бросаться, "зачетчик" Вы наш!  [улыбка]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Июля 2013 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток ув. форумчане, можно и я присоединюсь к вашей дискуссии. Ув. Госсть просит привести хоть один параметр, по которому сечение в 1,5 квадрата будет мало, что ж извольте, предположим темпер. окружающей среды где установлен привод 25 град, предположим что данный двигатель работает в повторно-кратковременном режиме например 30 сек работает 30 сек стоит (цифры взяты с потолка), как говорил Госсть у него тяжелые условия пуска и пусковой ток 7In. Итак через сколько времени с кабеля слезет изоляция? [улыбка]
Вообще при выборе сечения кабеля я учитываю:
1. длительно-допустимый ток кабеля;
2. условия прокладки данного кабеля;
3. потерю напряжения при пуске и условия пуска;
4. провожу расчет на уверенное срабатывание защиты от перегрузок и мтз;
5. подбираю автомат по его вольт-амперным характеристикам.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 03 Июля 2013 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

данный двигатель работает в повторно-кратковременном режиме например 30 сек работает 30 сек стоит

Очень веселый режимчик. Лампочки будут постоянно жмуриться от удовольствия. Интересно, как долго будит терпеть их веселье вводной АВ С25?
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 03 Июля 2013 года, 01:01
(ссылка на это сообщение)

Iec... Смеяться можно...
только вот никто не допустит такой режим, как описал Роспроект при тяжелом пуске..!
Кстати... Роспроект... С потолка оно хорошо, но лучше из жизни примеры...

Инженер (Минск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 03 Июля 2013 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

Как пожелаете, например лифтовая установка в крупном общественном здании, управление эл. двигателем напрямую (без тиристорного регулятора). Пусть не 30 секунд, но близко к этому в часы пик будет работать и стоять данный двигатель.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
333 vs 333
*
Участник форумов

УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 03 Июля 2013 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Ну вот и посчитайте наконец, что словами-то пустыми бросаться, "зачетчик" Вы наш!

Пустоту в моих словах вы увидели от того, что упорно не хотите признавать необходимость запаса кабеля. Кабель никогда не выбирается впритык.

Писал именно про обычный АВ, т.к. не силен в автоматике для защиты двигателя и пропустил мимо указание конкретного АВ. Но даже с ним "полторачки" хватит, но впритык, о чем вам сказали уже несколько человек.

Буквально вчера еще один осведомленный человек это подтвердил - кабель для двигателя выбирается на номинал выше.

PS И меньше придирайтесь к словам, попытайтесь вникнуть в то,что вами говорят.

ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 03 Июля 2013 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

вот страница из " справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок  промышленных предприятий
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 03 Июля 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

С потолка оно хорошо, но лучше из жизни примеры...

Если "по жизни", то в электроустановках зданий нужно применять медные проводники от 2,5 кв.мм.   
333 vs 333
*
Участник форумов

УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 03 Июля 2013 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)


вот страница из " справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок  промышленных предприятий

Вот и подтверждение того, что необходимо учитывать способ прокладки кабеля.

Госсть, я видел огромное количество двигателей, подключенных скрытой проводкой. Первые из них еще в пятом классе в школе.

По поводу "из жизни... 2, 5 мм2" - в ТКП по меди минимальное сечение 1,5, а инженерное оборудование (при чем, в тех же жилых зданиях) разрешено подключать алюминием 2, 5. Но это не означает, что минимальное - значит можно везде "пихать" (как сейчас делают во всех новостройках) , расчеты никто не отменял.

ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines