Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Апреля 2013 года, 01:20
(ссылка на это сообщение)

Выбрал два трансформатора ТДТН (ТДТЦН)63000/110-76У1.  РУ-110 будет открытым, а 35 и 10 кВ планирую сделать закрытыми и блочными. Какие выключатели рекомендуете выбрать (элегазовые или вакуумные)? И какие дальнейшие указания будут...
Принципиальная схема 110 кВ.jpg
 
* Принципиальная схема 110 кВ.jpg
(106.24 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1610]

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2013 года, 04:18
(ссылка на это сообщение)

Для курсовой или диплома можно любой тип. (+ вакуумного перед тем же элегазом состоит в том что не требуется обогрева вакуумных камер).
В реале все делается на основании технико-экономического сравнения (в данном случае сравниваются основные характеристики и цены на кап затраты и затраты в эксплуатации и ремонту). Далее заказчик объявляет тендер на закупку.
для сравнения цен могу скинуть некоторую подборку от разных производителей. Сами понимаете это цены за этот и прошлый год.
для трансов 63 и более делается автоматическое пожаротушение.
для 110ки для современных выкл обычно выполняются пружинные привода
разъединители выполняются с эл.двиг. приводами на главных и заз. ножах (по желанию заказчика) для необслуживаемой ПС делаем все на эл.приводе.
КРУЭ обычно выполняют либо где есть стесненные условия по площадке, либо по климатическим условиям и степени загрязнения. А так  делаем на воздушной изоляции.
Для Вашей ПС выполняется СОПТ состоящая из ЩПТ + АБ (акк. бат. закрытого типа Classic) + 2хЗВУ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2013 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Не проектирую, а реконструирую... Таким образом, на стороне ВН выбрал два вакуумные выключатели типа ВВЭЛ-110-20/1600У1  с электромагнитным приводом. Нормально ли такой выбор? Далее, считаю трехфазную КЗ подстанции, если есть какие нибудь руководства, рекомендуете пожалуйста...

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования, 1998

ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания, 2007
...

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 10 Апреля 2013 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Благодарю!  [отлично]

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2013 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


для сравнения цен могу скинуть некоторую подборку от разных производителей. Сами понимаете это цены за этот и прошлый год.

А можно увидеть такую подборочку?

Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2013 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Вы должны понимать что данные не официальные и под конкретные условия должны уточняться
некоторые цены зарубежных производителей были даны в евро соответственно погрешность пересчета на сегодняшний день есть
* 5.pdf
(242.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 277]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2013 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Благодарю

Инженер (Кстово, Россия)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Мая 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

До реконструкции какие выключатели на РУ 110 кВ стояли? Если были колонковые МКП, то новые ставятся колонковые, если были баковые У или ВМТ, то соотвественно баковые. По технической политике ФСК и МРСК на ОРУ 110 кВ ставят элегазовое оборудование. От вакуумного коммутационные перенапряжения большие. Хотя в составе ячеек на 35 и 10 кВ желательно ставить вакуумные выключатели в составе комплектных ячеек.
Судя по однолинейке на ОРУ стоят колонковые выключатели, из русских ставь ВГТ-110 производства УЭТМ, из иностранных - 3АР Сименса или LTB АББ. Опять же есть ли какие требования по релейке?
На РУ 35 кВ судя по изображению стоят вместо выключателей какие-то разъединители со встроенными ТТ. Не думаю, что такие существуют. Вообще, схема на 35-ке нарисована для открытого РУ с элегазовыми баковыми выключатлеями типа ВБГЭ-35 (производства УЭТМ).
В ячейках РУ 10 кВ обычно ставят вакуумные выключатели, для элегазового оборудования в помещениях нужно ставить сигнализацию на утечку элегаза.

По однолинейке есть еще предложение: в нейтрали трансформаторов нужно поставить ОПН вместо разрядников.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Мая 2013 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

В соседнем форуме уже писал про ВВЭЛ 110
https://www.proektant.org/index.php?topic=22009.msg112923#msg112923
https://www.proektant.org/index.php?topic=18160.0;all

Ну ни разу не лучший вариант.
В колонковых элегазовых выключателях никакого обогрева камер с газом нет. Заполнение производится смесью элегаза и хладона.
По 35 кВ, проектируйте стандартное КРУ 35 кВ (как и по 10 кВ). Будет сильно проще. Изготовителей масса, все сертифицированные (Таврида, АВВ, Высоковольтный Союз, МЭЩ, СЭЩ, и далее по списку). И однозначно никаких разрядников, только ОПН. По стороне 10 кВ лучше перенести ТН от трансформатора в шкаф ввода КРУ 10 кВ (масса типовых схем такой вводной ячейки)

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Мая 2013 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)


Вы должны понимать что данные не официальные и под конкретные условия должны уточняться
некоторые цены зарубежных производителей были даны в евро соответственно погрешность пересчета на сегодняшний день есть


Цена на разъединитель Альстом завышена (причем существенно). По моей практике, Альстом предлагает одни из самых недорогих разъединителей. Ни в одном из наших проектов, никто не смог конкурировать с Альстомом по цене на разъединители.

Технический директор (Москва, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #12 : 20 Мая 2013 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Исходя из количества отходящих линий на стороне 10кВ, скорее всего потребуется компенсация емкостного тока замыкания на землю. ПУЭ 1.2.16

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines