beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов к.з. от подстанции 16 МВА. Сопротивление трансформатора 35/10 кВ?

Количество просмотров - 4161
(ссылка на эту тему)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Апреля 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, товарищи! Считаю токи к.з. от ТП - 16МВА. Не знаю как рассчитать сопротивление активное и реактивное ну или полное сопротивление транса 35/10 кВ. Смотрел РД по токам к.з., там есть только формулы для расчета сопротивлений транса в разделе ниже 1 кВ, тобишь видимо для трансов 10/0.4 кВ.
Формулы следующие: активное: RT=Pkн*(Uнн_ном^2/Sтном^2)*10^6 и реактивное: Xт=(корень(U2к - (100*Pkн/Sтном)^2))*(Uнн_ном^2/Sтном)*10^4. Все уже приведенное в НН сети.
Вопрос: а можно ли их использовать их для напряжения 35/10кВ? Или есть какие-то другие формулы? Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

http://rza001.ru/rzt

Шабад вам в помощь и Рокотян и справочник Федорова.

? (Москва, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2013 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Нашел в ГОСТР 52719-2007 следующую инфу: 6.4.1.4 Сопротивление короткого замыкания трансформатора  , Ом, следует рассчитывать по формуле:
Zтотв=[Uкотв*Uномотв^2]/100*Sном



где  Uкотв - расчетное значение напряжения короткого замыкания ответвления, приведенное к номинальной мощности трансформатора на основном ответвлении, %;

  Sном - номинальная мощность трансформатора на основном ответвлении, MB•А.

В книге по расчету токов к.з.для релейной защиты Небрата в примерах есть такие же формулы и следующая информация: Значение напряжения короткого замыкания практически равно полному сопротивлению трансформатора в относительных единицах. У трансов, мощностью более 1МВА,  активное сопротивление очень мало и им можно пренебресь т.е. Zтр=Xтр.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1551, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines