Установка реактора 6 кВ. Нормируемое расстояние до стен помещения?

Количество просмотров - 2743
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Апреля 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Есть пункт гл. 4.2 "Установка трансформаторов и реакторов" и есть п. 4.2.217.
Меня интересует относится ли он к реакторам?
Если да, то какие минимальные расстояния подходят к нему, так как даны расстояния для трансов в зависимости от мощности.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2013 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Лазил недавно в камере реактора 6 кВ 1-этаж. Где-то от боковых стенок 0,5-0,6 метров. С входной двери 1-1,5 метра .
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2013 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

для реакторов в помещениях устанавливают минимальные расстояния mx и my по ширине до стен и по высоте до потолка. При этом нужно учитывать из чего выполнена реакторная кирпич, ж/б есть ли металлические элементы в стенах потолках ( к примеру балки)

короче ГОСТ 14794-79 Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия
Там много интересного и по установке...

Поскольку ГОСТ на бетонные реакторы то лучше прорабатывать какие либо тех.решения с участием завода-изготовителя кстати расстояния mx и my тоже он задает.

Меня интересует относится ли он к реакторам?

нет!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Мая 2013 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

А какой реактор? Токоограничивающий или дугогасящий?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Мая 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Токоограничивающий

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Мая 2013 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

4.2.203. Требования, приведенные в 4.2.204 - 4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения.

У Вас как я понимаю токоогранивающие реакторы с сухой изоляцией. Требования пункта 4.2.217 к сухим реакторам отношения не имеют

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines