Альберт-84
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2013 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).
Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития?
Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы  на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).  



Инженер-проектировщик (Октябрьский, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

 можно.есть доп контакты для контактора.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

контакторами вы будете только цепь коммутировать.

? (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Есть типовое решение во ВРУ-17-70 и ВРУ-18-80.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

подойдет типовое ВРУ с АВР на 160А.

? (Москва, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2013 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

можно.есть доп контакты для контактора.

Интересно где вы видели силовые дополнительные контакты на такие токи.
4х полюсные контакторы на такие токи существуют например 4полюсные контакторы EK 110… EK 1000 производства АВВ.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1307, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines