beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 10 кВ. Методика проверки выбранного сечения проводов

Количество просмотров - 5272
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2013 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Парни присоветуйте вменяемую литературу для выполнения расчетов по следующим пунктам ПУ:
ВЛИ-0,4
Цитата
4.10. Выбор сечения токопроводящих жил СИП по длительному допустимому току следует выполнять с учетом требований 1.3.2. ПУЭ применительно к техническим характеристикам СИП конкретного типоисполнения.
4.11. Сечение токопроводящих жил СИП должно проверяться по условию нагрева при коротких замыканиях и на термическую стойкость.

ВЛЗ-10 кВ
Цитата
4.6. Выбор сечения провода ВЛЗ по длительно допустимому току перегрузки следует выполнять с учетом требований главы 1.3 ПУЭ-98 применительно к техническим характеристикам защищенного провода.
4.7. Выбранное сечение провода ВЛЗ должно быть проверено по условиям нагрева токопроводящей жилы и защитной оболочки при коротких замыканиях.

Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании КТП-(6)10/0,4?
Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании РЛК-10?
Спасибо!

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Дмитрий В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

4.10 Длительно допустимый ток должен быть больше максимального расчетного, с учетом перспективы.
4.11 ВЛИ проверять по термической стоикости в первые вижу

4.6 см.4.10.
4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток закмыкания (в справочнике или ТУ на провод)*1 сек^2 должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)*время отключения защиты^2.

При проектировании КТП расчет ТКЗ сети, выбор номинала предохранителя ПКТ, с учетом броска токов намагничивания(рекомендации у Шабада), ТКЗ в частности за трансформатором, расчет максимального рабочего тока сети, по нему выбирается токовая уставка МТЗ на питающей подстанции.
Расчет контура заземления, расчет падения напряжения в отходящих ВЛИ, время срабатывания автоматов(предохранителей) при удаленном однофазном замыкании на землю в сети 0,4 кВ.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


4.11 ВЛИ проверять по термической стоикости в первые вижу

ПУЭ 7 п.2.4.20

4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток закмыкания (в справочнике или ТУ на провод)*1 сек^2 должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)*время отключения защиты^2.
При проектировании КТП расчет ТКЗ сети, выбор номинала предохранителя ПКТ, с учетом броска токов намагничивания(рекомендации у Шабада), ТКЗ в частности за трансформатором, расчет максимального рабочего тока сети, по нему выбирается токовая уставка МТЗ на питающей подстанции.
Расчет контура заземления, расчет падения напряжения в отходящих ВЛИ, время срабатывания автоматов(предохранителей) при удаленном однофазном замыкании на землю в сети 0,4 кВ.

Какие данные необходимо запросить у РЭС, что б посчитать ткз и прочее?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Дмитрий В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Токи короткого на шинах питающей ПС в максимальном и минимальном режимах, существующие уставки защит. Параметры линий: марка провода, сечение, протяженность. Количество ТП в сети в нормальном режиме их мощность.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Хм..сейчас шелестил пуэ 7 п. 2.5 так для влз 6-10 кВ нет ничего по поводу проверки провода на перегрузку и кз... Странно, может не нашел конечно. А в ПУ ВЛЗ 6-20 есть...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2013 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

для влз 6-10 кВ нет ничего по поводу проверки провода на перегрузку и кз...

Напишут в ПУЭ-8, когда денежки выделят. А проверять уже сейчас надо, а то облезет при КЗ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток закмыкания (в справочнике или ТУ на провод)*1 сек^2 должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)*время отключения защиты^2.

Дмитрий, у Вас очепятка.... Вы очевидно, не в то место прописали квадрат. Должно быть:
"...4.7 тепловой импульс посчитать, допускается просто сравнить допустимый ток замыкания (в справочнике или ТУ на провод)^2*1 сек должен быть больше установившийся ток КЗ(по расчету)^2*время отключения защиты".
Хотелось бы еще немного уточнить: время отключения защиты - время срабатывания основной защиты+собственное время отключения выключателя.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дмитрий В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2013 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

Vanya , все верно, допущена опечатка((

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2016 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


для влз 6-10 кВ нет ничего по поводу проверки провода на перегрузку и кз...

Напишут в ПУЭ-8, когда денежки выделят. А проверять уже сейчас надо, а то облезет при КЗ...


Ага. И строить тогда ВЛЗ до КТПэх с сечением от 120 и опорами через каждые 40 метров.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика