beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформаторы тока 10 кВ для коммерческого учёта электроэнергии. Критерии выбора типов?

Количество просмотров - 15992
(ссылка на эту тему)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2013 года, 03:03
(ссылка на это сообщение)

Очень интересует тема выбора проектными организациями трансформаторов тока 10kV в схемах коммерческого учета.
Чем руководствуется проектная организация выбирая трансформатор одного или другого производителя и почему иногда выбирают такие марки трансформаторов которые нереально приобрести например в Украине.

? (Запорожье, Украина)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Апреля 2013 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

В РБ существует так называемый Рекомендуемый перечень средств коммерческого учета электроэнергии, издаваемый Министерством энергетики и периодически обновляемый ими. От туда и выбираем [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2013 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

То что существует какой-то список, я как бы догадывался. На Украине выбирают из списка сертифицированных средств измерительной техники. Но все равно не понятно почему проектировщик выбирает например ТОЛ-10, а не ТЛК-10, или ТОЛ-СЕЩ. Трансформаторы ведь идентичные, характеристики у них одинаковые, места крепления унифицированы. Есть ли какие нибудь критерии выбора трансформаторов из этого списка. [доволен]

? (Запорожье, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Тема заглохла...
Долго ждал ответов...
А мне вот тоже интересно...
Кто какими критериями пользуется...

Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2013 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

когда критерий "цена-качество" совпадает для продукции - смотрим на "желание заказчика" или "минимальный срок поставки" [подмигиваю]

Проектант (Самара, Россия)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2013 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

критерий цена-качество банально сводится к наименьшей цене что соответственно совпадает с желанием заказчика ну а если еще и минимальные  сроки поставки... в итоге получаем статистику продаж трансформаторов тока для коммерческого учета по Украине: с уверенным отрывом (если не сказать больше)
на первом месте оказывается ТПЛ-10 (реальных производителей которого сейчас нет, не знаю как в РФ и РБ). Метрологическая служба конечно-же пытается исправить ситуацию повышая тарифы на поверки и аттестации но пока без результатов сказывается наследство СССР. Господа проектировщики может есть какие нибудь другие мысли!?!?!?!? [грусть]

? (Запорожье, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2013 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

-ТПЛ-10М (аналог ТПЛ-10) выпускает Свердловский завод ТТ
-заказчик стремится, это моё личное мнение, на своих объектах ставить одинаковое оборудование, что бы не заморачиваться с ЗИПом
-срок поверки трансформаторов СЗТТ - 8 лет (но они чуть дороже), у других - 4-5 лет (за то они чуть дешевле) - экономия на поверке в 2 раза у Свердловцев при равной цене на ТТ разных производителей

Проектант (Самара, Россия)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2013 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

sorry sorry в Украине нет трансформаторов тока для учета с межповерочным интервалом 8 лет, то-есть даже для ТПЛ-10М 4 года, так что никакой экономии, только выше цена. Меня просто интересует чем лучше свердловец от самарских или калуги или от украинско-китайского чуда ТПЛУ

а насчет не заморачиваться правда, потому и ТПЛ-10

? (Запорожье, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Апреля 2013 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

примерно за 8 лет работы с учётом э/энергии каких-то значительных отличий между ТТ разных производителей не наблюдал
вот у 0,66 кВ было: у Сircutor для токов до 100 А были наименьшие габариты, на сейчас Самарский трансформатор стал выпускать аналогичные...

Проектант (Самара, Россия)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Апреля 2013 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

иными словами выбор проэктировщиком того или иного трансформатора тока 10kV для учета электроэнергии всего лишь личный выбор конкретного проэктировщика, а другой проэктировщик выберет трансформатор другого производителя...
Или все же есть какой-то алгоритм опирающийся на конкретные характеристики конкретных трансформаторов которого должны придерживаться проэктировщики.

? (Запорожье, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2013 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Я ведь когда то работал в Энергонадзоре, тогда Энергонадзор выполнял функции Энергосбыта...
Так вот никакой НТД по этому вопросу нету!!!
А ответа на то, кто чем РЕАЛЬНЫМ руководствуется при выборе типа ТТ, я не услышал...

Инженер (Минск, Беларусь)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Апреля 2013 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

на 10кВ номиналы выбираю из требований ПУЭ. Номиналы по релейке проверяю по 10-й погрешности. Зачастую необходимо иметь в ТТ-хе обмотки релейки и обмотки учета. Не каждый завод делает с разными коэффициентами трансформации и в необходимых габаритах [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Vanya Это ж ведь не ответ...
Всем интересно почему именно такой транс Вы выбираете...
ПОЧЕМУ.!?

Инженер (Минск, Беларусь)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Апреля 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

7777, потому что
Не каждый завод делает с разными коэффициентами трансформации и в необходимых габаритах
. Потому и выбираем транс, который производит завод.

Это ж ведь не ответ...
...

ПОЧЕМУ.!?
- так и это не вопрос...
На проектной стадии мы можем основные требования прописать к ТТ-хе, на стадии рабочки выбираем исходя из требований, которые прописаны, и соответственно исходя из той информации, которая есть по номенклатуре и характеристикам заводов (не каждый менеджер завода добросовестно работает с проектировщиками: инфу иной раз ждешь по неделе, КПК не всегда нужные предоставляют... часто которые есть в мануалах, но которые тебе совершенно не нужны). а вот потом Заказчик решает согласовать данный завод или найти другой... вот так и живем)))

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Elarea
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Апреля 2013 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

а тема то возникла не спроста. Покопавшись во внутренностях (не легко это было, но мы не ищем легких путей) нескольких литых трансформаторов тока 10kV, я обнаружил что они совершенно идентичны. Магнитопровод и обмотки что не удивительно ведь для их производства используют одни и те-же нормативные документы. А вы говорите о каких то различных характеристика заводов. Может быть все дело сводиться к тому какой завод качественней.

? (Запорожье, Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines