Снижение давления напора на вводе в здание. Где в схеме ставится регулятор давления?

Количество просмотров - 9437
(ссылка на эту тему)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2013 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. у меня такая проблема, гарантированный напор на вводе в здание 60м, необходимый 30м. Необходимо снизить его, где в схеме ставится регулятор давления. И необходимо ли после его установки предусматривать раздельную систему пожаротушения и хоз питьевую или можно объединенную, ведь в сети напор будит уже в нужных пределах? Нужны ли будут диафрагмы на пожарных стояках?

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Для Беларуси...)))
8.3.1 Гидростатическое давление в системе внутреннего (питьевого) водоснабжения или объеди-ненной системе противопожарного водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного водо-разборного устройства (санитарно-технического прибора) не должно превышать 0,6 МПа.
При расчетном давлении в трубопроводах системы объединенного противопожарного водоснаб-жения, превышающем 0,6 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельных сетей трубо-проводов системы противопожарного водоснабжения.
8.4.8 Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания следует преду-сматривать после отключающей задвижки водомерного узла или насосов питьевого водоснабжения. После регулятора следует предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления на вводах в здания до и после него должны быть установлены манометры. Установку регулятора давления на ответвлении в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры.
При отсутствии регуляторов давления допускается устанавливать диафрагмы перед водоразборной арматурой


Инженер (Минск, Беларусь)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

"6.7.При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
Мне кажется что "давление в сети" это давление уже в здании, то есть требуемое, а после регулятора давления оно же у меня будит уже нормальное.

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Я думаю что регулятор лучше установить так...перед водомерным узлом, чтобы обезопасить последующую арматуру и счетчик от повышенного давления, или я не права?

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Апреля 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

да...я тоже ставлю перед счетчиком, но перед регулятором ставте фильтр

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2013 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Dmytro, Миришка, у вас это в нормативке прописано или вы исходя из личного опыта?

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2013 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

если Вы офильтре перед считчиком...то да...в нормативке.
а если перед регулятором...то с инструкции

Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Апреля 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

я про то что регулятор после водомера...

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Апреля 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

я не писал что регулятор после водомера.
я ставлю до него
а перед регулятором еще и фильтр

Инженер ВК (Львов, Украина)
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

в ТКП 45-4.01-52-2007 8.4.7 Для автоматического поддержания заданного гидростатического давления в системе водо-снабжения или ее частях следует предусматривать установку регуляторов давления:
— на вводах водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает значения, уста-новленные в 8.3.1;
— на секционированных (по высоте) участках водопровода в зданиях высотой более 40 м;
— на ответвлениях в квартиру, при давлении воды перед водоразборной арматурой более 0,06 МПа;
— на подводящем трубопроводе к системе холодного питьевого водоснабжения, подключенном после пожарных насосов в зданиях с раздельными трубопроводами питьевого и противопожарного водопроводов, питающихся от одного ввода.

У меня вопрос по поводу заявленной тут величины 0,06МПа... Опечатка в ТКП?

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_