Подливка фундамента под металлические колонны. Марка цементного раствора?

Количество просмотров - 25442
(ссылка на эту тему)
Мария Федосеева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Апреля 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Какой маркой цементного раствора производить подливку фундамента под металлические колонны, выполненного из бетона В20 (М250).

Инженер (Липецк, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)


Какой маркой цементного раствора производить подливку фундамента под металлические колонны, выполненного из бетона В20 (М250).

М200

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2013 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

только ни в коем случае не "цементный раствор"  а мелкозернистый бетон. марку бетона должен назначать конструктор. исходя из марки основного фундамента В20 (хоть и всей картины я не знаю) я бы назначал равнопрочный бетон. т.е. В20 (М250)

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

только ни в коем случае не "цементный раствор"

подливку можно делать из цементно-песчаного раствора М200

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

текст пункта ТНПА, где допускается использование цементо-песчаного раствора, пожалуйста

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2013 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

текст пункта ТНПА, где допускается использование цементо-песчаного раствора, пожалуйста

текст пункта ТНПА, где НЕ допускается использование цементно-песчаного раствора, пожалуйста!
а то хитренький)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2013 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

ты мне указала на ошибку? аргументируй. чего зря трепаться.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2013 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


ты мне указала на ошибку? аргументируй. чего зря трепаться.

я не видела аргумента к твоему НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Обоснуй.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Апреля 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

у меня всё обосновано и просто [улыбка]
автор поста употребил термин "цементный раствор" [улыбка] раствор цемента?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Апреля 2013 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


у меня всё обосновано и просто [улыбка]
автор поста употребил термин "цементный раствор" [улыбка] раствор цемента?


ты стрелки не переводи. Жду обоснования: сказал А, говори Б... )))))))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Мария Федосеева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Апреля 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)


у меня всё обосновано и просто [улыбка]
автор поста употребил термин "цементный раствор" [улыбка] раствор цемента?


В чертежах КМ указано: "Подливка из цементного раствора М200", возник спор. Руководитель ссылаясь на п.6.21. (Класс батона или раствора по прочности при опирании оборудования непосредственно на подливку должен приниматься на одну ступень выше класса бетона фундамента.), утверждал, что это ошибка. А у меня возникли сомнения в его правоте из-за фразы: "при опирании ОБОРУДОВАНИЯ непосредственно на подливку", т.к. у нас речь идет не о нем, а о колоннах.

Инженер (Липецк, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Апреля 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

дайте больше информации. какие именно колонны?
как на счёт пункта 6.30 и 6.31 ?

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Апреля 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Есть анкерный болт который "торчит" из фундамента, устанавливают колонну на болты, выверяют по вертикали гайками, по факту колонна пока держит свой собственный вес, подливаем раствор прочность которого на сжатие не ниже прочности фундамента. Так как фундамент уже набрал прочность и процессы гидратации уже менее интенсивные то логично подливать раствором выше основного для хоть какой нибудь адгезии на границе материалов.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Мария Федосеева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Апреля 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)



Какой маркой цементного раствора производить подливку фундамента под металлические колонны, выполненного из бетона В20 (М250).

М200

А чем аргументируем? На основании какого документа принимаем данную марку?

Инженер (Липецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines