Подстанция 110/35/10 кВ. Расчёт токов короткого замыкания подстанции?

Количество просмотров - 10166
(ссылка на эту тему)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Апреля 2013 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

У кого нибудь есть пример расчета токов КЗ подстанции 110/35/10 кВ или т.п., пожалуйста помогите, буду очень благодарен! Реконструирую подстанцию для дипломной работы...
Фрагмент.jpg
 
* Фрагмент.jpg
(25.07 Кб, 500x375)  [скачать]  [загрузок: 2786]
Фрагмент1.jpg
 
* Фрагмент1.jpg
(21.71 Кб, 428x410)  [скачать]  [загрузок: 2738]

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 17 Апреля 2013 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики! Выполнил расчет токов КЗ подстанции 110/35/10 кВ, проверьте пожалуйста правильность расчета и объясните молодому коллеге, если что-то не так . Заранее спасибо.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2013 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Вот даже и не знаю, с чего начать....
1. напряжения кз для обмоток трансформатора ТДТН-63000/110 - 10,5/18/7 (это согласно ГОСТ 12965-85), хотя если транс существующий, то предполагаю, что возможен и Ваш вариант 10,5/17/6,5...
2. Сопротивления линий необходимо эквивалентировать полностью: и реактанс и импеданс (и реактивку, и активку), т.к. они бывают соразмерными.
3. в пояснилове Вы пишите, что расчет Вам нужен и для расчета уставок РЗ: это накладывает на точность расчетов дополнительные требования (необходимо полностью учитывать импеданс и реактанс системы, трансформатора, линий, расчет необходимо производить как для мин. , так и для макс. режима, в т.ч. с учетом РПН).
4. неплохо бы конечно еще посчитать и однофазные КЗ на шинах ВН.... иногда они бывают больше трехфазных.
по мои м прикидкам (правда сопротивление системы брал чисто индуктивным....) получились следующие максимальные ТКЗ (-9 положение РПН; -2 положение ПБВ на СН): К1 - 3,081 кА; К2 - 4,6 кА; К3 - 11,8 кА.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines