Стройплощадка. Пример запитки от ТП в 250 метрах от площадки?

Количество просмотров - 4535
(ссылка на эту тему)
Балобаев Илья
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2013 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи. Есть стройплощадка- разрешенная мощность по ТУ 110кВт. Располагается башенный кран,бытовки,подключается электроинструмент. Подключение от ТП в 250 метрах от площадки.
Прошу кого-нибудь поделится примером если не сложно.

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Мая 2013 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

А решение с передвижной подстанцией пойдет или надо низкое кабелями тащить?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Балобаев Илья
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Мая 2013 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Надо запитаться от ТП. Но если есть пример с передвижной попрошу поделиться, выложите на форум, для изучения внутриплощадочного расклада.

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Мая 2013 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

[грусть] нет, готового примера нет. Существуют карьерные КТПП на необходимую мощность. Пробовал поискать яндексом, вспомнил про карабин - сплошное купи-продай и изготовителей не найти. Опошлился интернет торгашами  [стена]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Балобаев Илья
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Мая 2013 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Это да. Я бы честно уже и купил бы пример. Как бы срочно надо уже и все никак

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Bucho
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2013 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Закажите проект [подмигиваю]
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Мая 2013 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Надо запитаться от ТП.

Непонятно что вы хотите. На стройплощадку осуществляется временное электроснабжение через ТУ сетевой организации
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Мая 2013 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Раз уж тема зашла про временное электроснабжение. Нужен совет. Есть ТУ только старые, нужно будет новые получить. В них было сказано что эл.снабжение стройплощадки выполнить от существующей ТП на напряжении 10 кВ. понятно что надо будет ставить КТП.
Как лучше проложить кабель либо СИП по временным опорам? Склоняюсь к СИП, т.к его будет проще крепить.
Где об этом можно почитать? Или может кто опытом поделится?
Суть вопроса в закреплении опор. Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Мая 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Evgeny...
А Вы когда нибудь были на стройплощадке..?
Я когда их делаю всё разбоасываю кабелем по воздуху и предусматриваю максимальное количество щитов, т.к. иначе потом столько "соплей" по стройке расскидывают - аж жуть...

Инженер (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Мая 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Вроде все пишешь подробно, а получается как с испорченным телефоном.
Еще раз, речь идет об внешнем электроснабжении 10 кВ от ТП, РП к КТП стройплощадки. Спасибо, про "сопли" на стройплощадке я и сам знаю.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Мая 2013 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Склоняюсь к СИП, т.к его будет проще крепить.

Постройте нормальную ВЛИ 0,4 кВ от ТП до территории стройплощадки.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Мая 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Mav...
Хотелось бы узнать почему именно ВЛИ, а не КЛ..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Мая 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Постройте нормальную ВЛИ 0,4 кВ от ТП до территории стройплощадки.

Спасибо.
А можно поподробнее
Суть вопроса в закреплении опор. Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась?


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Мая 2013 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Evgeny...
А чем Вам не подходят типовые жб опоры..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Мая 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Я не против типовых ж/б опор. Так как эл.снабжение временное, то не очень хочется забуриваться в землю. Вот я и предположил насчет установки опор, в фундамент. А вот про фундамент я и спрашивал. Процитирую еще раз сам себя:
Суть вопроса в закреплении опор.Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась?

Если нельзя использовать для установки опор подобные конструкции, то где это сказано?Я просил поделиться своими мыслями на эту тему. А если кто-нибудь имеет опыт в этом вопросе прошу поделиться.
За ранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines