Стройплощадка. Пример запитки от ТП в 250 метрах от площадки?
|
Количество просмотров - 4667
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Прошу помощи. Есть стройплощадка- разрешенная мощность по ТУ 110кВт. Располагается башенный кран,бытовки,подключается электроинструмент. Подключение от ТП в 250 метрах от площадки. Прошу кого-нибудь поделится примером если не сложно.
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
АндроИД
|
А решение с передвижной подстанцией пойдет или надо низкое кабелями тащить?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Надо запитаться от ТП. Но если есть пример с передвижной попрошу поделиться, выложите на форум, для изучения внутриплощадочного расклада.
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
АндроИД
|
![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) нет, готового примера нет. Существуют карьерные КТПП на необходимую мощность. Пробовал поискать яндексом, вспомнил про карабин - сплошное купи-продай и изготовителей не найти. Опошлился интернет торгашами ![[стена] [стена]](https://www.proektant.org/Smileys/default/dash2.gif)
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Это да. Я бы честно уже и купил бы пример. Как бы срочно надо уже и все никак
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Bucho
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Закажите проект ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
|
|
|
Mihail 63
|
Надо запитаться от ТП. Непонятно что вы хотите. На стройплощадку осуществляется временное электроснабжение через ТУ сетевой организации
|
|
|
|
Evgeny
|
Раз уж тема зашла про временное электроснабжение. Нужен совет. Есть ТУ только старые, нужно будет новые получить. В них было сказано что эл.снабжение стройплощадки выполнить от существующей ТП на напряжении 10 кВ. понятно что надо будет ставить КТП. Как лучше проложить кабель либо СИП по временным опорам? Склоняюсь к СИП, т.к его будет проще крепить. Где об этом можно почитать? Или может кто опытом поделится? Суть вопроса в закреплении опор. Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
7777
|
Evgeny... А Вы когда нибудь были на стройплощадке..? Я когда их делаю всё разбоасываю кабелем по воздуху и предусматриваю максимальное количество щитов, т.к. иначе потом столько "соплей" по стройке расскидывают - аж жуть...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Evgeny
|
Вроде все пишешь подробно, а получается как с испорченным телефоном. Еще раз, речь идет об внешнем электроснабжении 10 кВ от ТП, РП к КТП стройплощадки. Спасибо, про "сопли" на стройплощадке я и сам знаю.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
Склоняюсь к СИП, т.к его будет проще крепить. Постройте нормальную ВЛИ 0,4 кВ от ТП до территории стройплощадки.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
7777
|
Mav... Хотелось бы узнать почему именно ВЛИ, а не КЛ..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Evgeny
|
Постройте нормальную ВЛИ 0,4 кВ от ТП до территории стройплощадки. Спасибо. А можно поподробнее Суть вопроса в закреплении опор. Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
7777
|
Evgeny... А чем Вам не подходят типовые жб опоры..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Evgeny
|
Я не против типовых ж/б опор. Так как эл.снабжение временное, то не очень хочется забуриваться в землю. Вот я и предположил насчет установки опор, в фундамент. А вот про фундамент я и спрашивал. Процитирую еще раз сам себя: Суть вопроса в закреплении опор.Видел как это обычно делают: сварят металлоконструкцию, закрепят в нее опору и чтоб не свалилось накидают блоков ФБС. Как рассчитать эту конструкцию, чтобы не свалилась? Если нельзя использовать для установки опор подобные конструкции, то где это сказано?Я просил поделиться своими мыслями на эту тему. А если кто-нибудь имеет опыт в этом вопросе прошу поделиться. За ранее спасибо!
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|