Электроснабжение горнорудного предприятия. Расчёт токов короткого замыкания от ДЭС?

Количество просмотров - 5135
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2013 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики. прошу помочь с расчетом токов короткого замыкания.
Электроснабжение горнорудного предприятия.  Устанавливается 4 ДЭС контейнерного типа, мощностью 2000 кВА, ACQ-2250. Далее устанавливается РУНН ДЭС 0,4 кВ, от неё запитываются близлежащией электроприемники 0,4 кВ и повышающий трансформатор 0,4/10 кВ, далее ЛЭП 10 кВ до понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.
Вопросы такие: как лучше организовать РУНН для питания электроприемников 1 категории, так как ток от 1 ДЭС порядка 4000 А; по какой методике вести расчет (в относительных или именованных единицах).
Если сталкивались с такими вопросами прошу посоветовать литературу или написать на форуме.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Апреля 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Для приемников первой категории 2 рабочих ввода на 2 секции шин, с секционником и АВР. Расчет токов КЗ мне приятнее в именованных единицах. Литературы куча. Пользуюсь РД 153-34.0-20.527-98

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2013 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

т.е. подключаю два генератора на 1с.ш. и два генератора на 2 с.ш., между шинами секционирование. Напряжение 0,4 кВ, на 1 с.ш. токи 8000 А в нормальном режиме. Как лучше тогда подключить генераторы. Если есть возможность, можете схему набросать?

Может подобный расчет также есть?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)


так как ток от 1 ДЭС порядка 4000 А

Что-то маловато получается. Как считали? При расчете с генератором Leroy Somer (LSA 51.2 VL85, Sном=2250 кВА) у меня получается значение порядка 20 кА (навскидку взял сопротивление контактов и прочих элементов 10 мОм).

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

номинальный ток шин 4000 А, токи к.з. ещё не прощитывал

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2013 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


номинальный ток шин 4000 А, токи к.з. ещё не прощитывал

Прошу прощения, неправильно вас понял. Действительно, вы не ток КЗ имели ввиду (тема топика ввела в заблуждение).  :[улыбка]

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2013 года, 03:16
(ссылка на это сообщение)

Можете скинуть пример расчета токов кз. Интересует то как учитывается переход ДЭС 0,4 кВ, трансформатор 0,4/10 кВ, ВЛ 10 кВ, трансформатор 10/0,4 кВ?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2013 года, 04:50
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, у меня подобных примеров нет. А то, как учитываются ступени напряжения сети, можете посмотреть в ГОСТ Р 52735-2007, Приложение А, Б и В, или в РД, которое вам посоветовали выше, п.3.2, формулы 3.1-3.5.
Нарисуйте принципиальную схему, обозначьте расчетные точки КЗ, попробуйте сделать расчет. Если будут конкретные вопросы, то постараюсь ответить.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2013 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

столкнулся с проблемой в расчете, установлены асинхронные двигатели по 400 кВт, в технических характеристиках нет нужных данных, а именно Рмех - механические потери в электродвигателе (включая добавочные потери), кВт, sном - номинальное скольжение, отн. ед. Может посоветуете сайт производителя, где есть эти данные. Заранее спасибо.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2013 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)

Да, найти подробные данные по движкам и генераторам всегда было проблемой. Тем более, что характеристики двигателей разных серий могут существенно отличаться. Кстати, вы не указали номинальное напряжение двигателя - 0,4 кВ или 10 кВ.
Вижу три решения проблемы:
1. Узнать марку двигателя, связаться с заводом-изготовителем и запросить необходимые данные.
2. Взять аналог из серии 4А, АИР и т.д. Правда у этих серий максимальная мех. мощность движков 315 кВт, но для аналогии в приближенных расчетах сгодится.
3. Обойтись при расчете тока КЗ без этих данных.

Вот неплохой справочник по двигателям 4А , в котором приводятся параметры для схемы замещения (см. гл.2, табл.2.2, двигатель 4АН355М2У3, Рном2=400 кВт). Возможно, это то, что вам нужно.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

спасибо. Хотелось бы ещё пример расчета токов короткого замыкания с переходом 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Апреля 2013 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Из 10 кВ у тебя тока ЛЭП, а точки расчета ткз по 0,4. Вот и приводи сопротивления ЛЭП к о.4 ступени

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Расчет веду в именованных единицах. На стороне 10 кВ нахожу индуктивное сопротивление (нужно определять ещё активное сопротивление ВЛ?), чтобы привести к 0,4 кВ нужно домножить на 10/0,4?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Апреля 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Отвечу, как в том анекдоте...
Цитата
Да, только не умножить, а разделить, и не на Кт, а на Кт^2.

Кт=10/0,4=25 - коэффициент трансформации.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Апреля 2013 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

ещё вопрос, активное сопротивление ВЛ-10 кВ нужно определять?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: