Насос на перемычке смешения в ИТП. Расчёт и подбор насоса?

Количество просмотров - 20068
(ссылка на эту тему)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Интересует насос на перемычке смешения. Наведите на какую-нибудь литературу. СП 41-101-95 говорит о напоре насоса на 2-3 м выше потерь в системе. Как эти потери посчитать? На руках нагрузки, напоры в точке подключения и температурный график. Так же интересует подбор по подаче насоса. Если у меня есть лишь 150/70, как мне узнать температуру в теплотрассе?

? (Архангельск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Апреля 2013 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Из недавних экспериментов - напор на выходе насоса должен быть меньше давления подачи, особенно актуально для малых располагаемых напоров. В противном случае подача "запирается", работает циркуляция по внутреннему контуру, температура системы падает на глазах. Надежнее работает насос в подаче или обратке. А в перемычку можно поставить затвор или вентиль для регулирования количества подмеса.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2013 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Теплосети предписывают установку насоса в узле смешения. В подаче 64 м, в обратке 45 м.

? (Архангельск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Интересует насос на перемычке смешения.

Теплосети предписывают установку насоса в узле смешения. В подаче 64 м, в обратке 45 м.


Доброго дня.
Ннасоса=64-45+3=22 м. как минимум...
Obk -- выложите технологическую схему итп.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2013 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему, перед узлом смешения будет регулирующий клапан, останется ли после клапана 64м, когда он закроется до минимума? В обратке 45 останется + 22 насос добавил... могут быть проблемы.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2013 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

 
Проектируемое начало.jpg
 
* Проектируемое начало.jpg
(61.69 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 8559]

(проектируемое начало)
Существующее продолжение.jpg
 
* Существующее продолжение.jpg
(105.99 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 8442]

(существующее продолжение)
регулирующая арматура будет на разветвлении подачи вместо шариков(второй рисунок)

? (Архангельск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

--  [непонятно]
-- есть существующие начало, и проектируемое продолжение-решение,...
-- есть еще удивительные люди, которые любят путать и пудрить мозги ..., -- где насос??, где узел смешения??
и какие параметры (t (C); Р(м.вод.ст); G (м3/ч)) "ДО" и какие параметры "ПОСЛЕ" ??...
-- и какая задача стоит перед технологом ...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Апреля 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Узел спроектирован. Сейчас идет проектирование всего итп. Смешение будет там где сейчас подобие элеватора (рисунок второй). T1 = 150 С, T2 = 70 С; P1 = 64 м, P2 = 45 м; G1 = G2 = 1.3 т/ч
Задача - подобрать насос. Красным на картинке ниже:
Насос на перемычке смешения.jpg
 
* Насос на перемычке смешения.jpg
(118.29 Кб, 742x1024)  [скачать]  [загрузок: 8576]

? (Архангельск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

-- укажите-задайте Температуру теплоносителя после насоса смешения,  Т11=??? С.
-- помню,  подобный вопрос на форуме уже обсуждался, можете воспользоваться ПОИСК по ФОРУМАМ -- НАЙТИ.

--смотрите в Сообщение #3
https://www.proektant.org/index.php?topic=22012.msg113180#msg113180

Удачи!!

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Апреля 2013 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

в той теме я виже следущее:

--h(с.о)- сопротивление системы отопления существующих зданий, м.в. ст.
для 1эт. зданий--0,6 м.в.ст.
для 2эт. зданий--0,7 м.в.ст.
для 3эт. зданий--0,8 м.в.ст.
для 4эт. зданий--0,9 м.в.ст.
для 5эт. зданий--1,0 м.в.ст.
для 6эт. зданий--1,2 м.в.ст.
для 7эт. зданий--1,3 м.в.ст.
для 8эт. зданий--1,4 м.в.ст.
для 9эт. зданий--1,5 м.в.ст.
для 10эт. зданий--1,6 м.в.ст.
для 11эт. зданий--1,7 м.в.ст.
для 12эт. зданий--1,8 м.в.ст.
для 14эт. зданий--1,9 м.в.ст.
для 16эт. зданий--2,0 -- 2,2м.в.ст.

Мне, в свою очередь, думалось, что потери в системе отражает разность напоров на подаче и обратке (64-45=19 м). Где истина?

Т11 не задана.

? (Архангельск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Апреля 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Где истина?

-- этот пост #10, к вашему вопросу не относится...

Т11 не задана.

-- если Т11 не задана -- так задайте!! согласно норм. док. вашего региона...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Апреля 2013 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Т11 = 95 С

? (Архангельск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2013 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Obk,
Подача насоса равна потерям давления в системе отопления (определяется гидравлическим расчетом системы отопления либо по манометрам в действующем ИТП, обычно потери не более 2,0м, но не факт) +2...3 м
Расход через насос = расходу в системе отопления, определяется исходя из тепловой нагрузки и параметров теплоносителя в системе (у вас из теплосети приходит вода 150/70°С, а в системе отопления 95/70°С)
G(т/ч)=3600*Q(Вт)/(95-70)/4.19/1000

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Obk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

А что вообще означает минимальный расчетный перепад давления на выходе из ТП? на выходе из ТП к потребителю? Просто нужен ли вообще насос?
Тех. условия:
http://imageshack.us/photo/my-images/12/11111111111vc.jpg/

? (Архангельск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


А что вообще означает минимальный расчетный перепад давления на выходе из ТП?

Перепад давления в системе отопления - т.е. после узла смешения.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines