Нужна ли защита от вибрации проводов ВЛ-6кВ.???

Количество просмотров - 1919
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 02:15
(ссылка на это сообщение)

Друзья! помогите! институт заложил 6-кВ линию большое количество ГВУ 1.2-1.6
Нужны ли они???
Как им можно доказать что они там ни к чему?

Инженер (Барнаул, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Из ПУЭ п. 2.5.85. к вашему случаю может относиться следующее:
Защищать от вибрации следует:
одиночные провода и тросы при длинах пролетов, превышающих значения, приведенные в табл. 2.5.9, и механических напряжениях при среднегодовой температуре, превышающих приведенные в табл. 2.5.10;
провода ВЛЗ при прохождении трассы на местности типа А, если напряжение в проводе при среднегодовой температуре превышает 40 Н/мм2.
У вас пролеты больше 80 м?? Или ВЛЗ?

Инженер (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 01:46
(ссылка на это сообщение)

нет, пролеты самые большие 55 метров, ВЛ на опорах ЭЛСИ из гнутого профиля, институт заложил, зачем то, туда ГВУ 1.2-1.6

Инженер (Барнаул, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Если у вас не ВЛЗ, то может быть механические напряжения в проводе превышают значения из табл. 2.5.10. Посмотрите ПУЭ. Только придется самим посчитать эти величины)) или у института взять. Странная ситуация какая то. В проекте должны быть указания, исходя из чего было принято такое решение. А проектировщики сами как это объясняют?

Инженер (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

пока никак......там у них шараж кантора, мое мнение так они вообще там не к чему, те гасители

Инженер (Барнаул, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2013 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

мое мнение так они вообще там не к чему, те гасители

Скорее всего так и есть, но проверить надо обязательно и добиться ответа от проектировщиков.

Инженер (Пенза, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер (Барнаул, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Если вы заказчик требуйте у них обоснование (расчет и т.п.) - а так проектировщик не обязан все свои решения растолковывать и се расчеты приводить. Многие (заказчики) не поймут и много бумаги уйдет.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines