Площадки дренажных ёмкостей. Нужно ли для площадки определять категорию?

Количество просмотров - 5377
(ссылка на эту тему)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Апреля 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Экспертиза могла просмотреть.

Проектировщик ( ? , Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Апреля 2013 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

вот как пишут-дренажная емкость-кат.Вн,степень огнестойкости II,класс зоны В-1г,кат.и группа взрывоопасной смеси IIA-T3
площадка дренажной емкости(той же)-кат.Ан, класс.констр. С0,степ.огнестойкости II,класс зоны В-1г,кат.и группа взрывоопасной смеси IIA-T3

? (Казань, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Апреля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)


в земле-то зона зачем?? чтобы "бычки" внутрь не засовывали??


Незнаю!)))я поэтому и спрашиваю,думаю может я чего не правильно понимаю...площадка я понимаю..там пары...но в земле то зачем я не знаю

? (Казань, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Апреля 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)


Экспертиза могла просмотреть.


Возможно просмотрела...

? (Казань, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Апреля 2013 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Экспертов, хорошо разбирающихся в категорировании очень мало, у нас в Питерской экспертизе я знаю только одного спеца, и то она ушла из моей конторы в экспертизу. Так что кивать что какой то проект прошел экспертизу не стоит. Сама по себе идея отдельно определять категорию площадки и отдельно емкости попахивает бредом. Если емкость ВН, то и категория площадки для ее размещения ВН. Если у меня в рез. парке стоят два резервуара, один с диэтиловым эфиром, второй с водой, то категория нар. уст. будет АН по эфиру, и неважно какие емкости там стоят еще.
А по логике рисунка у меня один резервуар будет АН, второй ДН, а площадка АН? Так сама по себе площадка это просто участок земли или бетона...........гореть и взрываться там нечему [улыбка]

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Апреля 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Созвонился я с тем человеком который это все делал,оказывается это просто опечатка))а экспертиза как выше писали не заметила)

? (Казань, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 22 Апреля 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)


Созвонился я с тем человеком который это все делал,оказывается это просто опечатка))а экспертиза как выше писали не заметила)

н-дааааааааааааа...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Апреля 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

вот))главное что я правильно понял)))Всем спасибо)

? (Казань, Россия)
Bignv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Февраля 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Так все таки дренажная емкость на кустовой площадке предназначенная для сбора ЛВЖ какой категории АН или Вн подскажите пожалуйста?

Проектировщик ГП (Нижневартовск, Россия)
Bignv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 18 Февраля 2019 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Не знаю на сколько правы наши технологи, но они нам дают дренажную и канализационную емкость категории АН, а согласно СП231 площадку для пожарной техники нужно располагать в 40м от сооружений категорий А и АН, из за этого приходиться эти площадки лепить непонятно где заказчика это не устраивает. Помогите все таки разобраться знающие люди какой категории дренажная емкость и если можно где взять расчет на нее))))

Проектировщик ГП (Нижневартовск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 18 Февраля 2019 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Помогите все таки разобраться знающие люди какой категории дренажная емкость и если можно где взять расчет на нее))

Расчёт не берётся с полки, а выполняется по определённой методике ( СП 12.13130.2009).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 878, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines