Здание гаража. Выбор длины висячей сваи?

Количество просмотров - 4862
(ссылка на эту тему)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Здание - небольшое(гараж 9х9 м). Скважина расположена в 20-30 метрах от здания, поэтому слои могу меняться По расчёту у меня проходят 4, 6 и 8 метровые сваи, но по конструктиву из-за малой толщины слоёв главный конструктор говорит что 6 метровые не подходят, неужели брать 8-метровые? Подскажите!
ИГР.jpg
 
* ИГР.jpg
(129.75 Кб, 1024x673)  [скачать]  [загрузок: 192]

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата
по конструктиву из-за малой толщины слоёв главный конструктор говорит что 6 метровые не подходят

Вообще то сваи берутся по расчету. Но скважина в 30 м от сваи  это круто.

? (Минск, Беларусь)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Апреля 2013 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Не только по расчёту, длина сваи принимается такой, чтобы свая могла прорезать слабые слои грунтов (насыпных, рыхлых песков, илов, текучих глин и т.п.) с заглублением острия свай по крайней мере на 0,5-1 м в прочный грунт

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Апреля 2013 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Если взять 8-метровую, то она попадает в тугопластичный суглинок, однако опять этот слой небольшой толщины, что делать незнаю

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Апреля 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не только по расчёту, длина сваи принимается такой, чтобы свая могла прорезать слабые слои грунтов (насыпных, рыхлых песков, илов, текучих глин и т.п.) с заглублением острия свай по крайней мере на 0,5-1 м в прочный грунт

На Вашей картинке нет характеристики грунтов.

? (Минск, Беларусь)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Характеристики грунтов
.jpg
 
* .jpg
(106.46 Кб, 1024x525)  [скачать]  [загрузок: 162]

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2013 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Да, по ТКП - не менее 0,5 м в эти грунты. Но я не поняла -гл. спец настаивает что бы Вы прошли №5 и опереться на №3 грунт , под которым  слабый №4?
Глупость какая то. [растерян]

? (Минск, Беларусь)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Апреля 2013 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Я тоже думаю, что это глупость, но свая для такого здания больше 8 метров, я считаю уже перебор

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Возможно гл. спец перестраховывается т.к. скважина далеко от сваи.
У Вас в Сургуте фундаменты  на вечномерзлых грунтах и считаются немного по другому? Или объект не в Сургуте?

? (Минск, Беларусь)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Апреля 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Да в Сургуте, грунты плохие, поэтому сваи

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Апреля 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

у меня вопрос.
а зачем сваи? почему не ограничиться стаканом поставить его в ИГЭ-2 и успокоиться? какова нагрузка на обрезе фундамента?
и да -
скважина в 30 м от сваи  это круто.
[смех]

? (Минск, Беларусь)
Василий 2310
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Апреля 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Схема нагрузок
.jpg
 
* .jpg
(90.2 Кб, 800x806)  [скачать]  [загрузок: 155]

Инженер-конструктор, строитель (Сургут, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

ну тогда снова повторюсь -
а зачем сваи?

изначально вариант плитного фундамента рассматривался? (будь то ленточный или стакан)
или в нормах РФ есть запреты на проектирование плитных фундаментов, когда под подошвой залегают тугопластичные или мягкопластичные суглинки? может и я чего не знаю...

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Апреля 2013 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

В Сибири 6 метровые сваи ? скважины нету по факту (где-то далеко что то.......) От Сургута до Нового Уренгоя одни болота, за Уренгоем уже вечная мерзлота и сваи по 25 метров а Вы собрались 6 метровые в Сургуте.
Глупость какая то

Не глупость, под острием примерно 10% прочности от боковой поверхности 8 метровой висячей сваи.
Тут не 6 метровая нужна а 12, пройти все до нормального материка, но не меньше 8. И лидерные в каждом кусте назначить. А вообще геология нормальная и для 6. Но отвечать будет главный конструктор а не Вы Василий поэтому все правильно говорит Ваш "генерал".

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Rover
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Апреля 2013 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не глупость, под острием примерно 10% прочности от боковой поверхности 8 метровой висячей сваи.
Тут не 6 метровая нужна а 12, пройти все до нормального материка, но не меньше 8. И лидерные в каждом кусте назначить.

Я не поняла, Вы что посчитали сваю или это так просто рассуждения?

Цитата
за Уренгоем уже вечная мерзлота и сваи по 25 метров

А эти сведения откуда у Вас? Я проектировала свайные ф-ты в условиях вечной мерзлоты и были там сваи и по 12м и по 8м, но ни одной 25 м.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines