ДЭС ACQ-2250 с генератором ECO46-1L/4. Определение ЭДС генератора?

Количество просмотров - 8612
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Апреля 2013 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

В проекте используется ДЭС ACQ-2250 с генератором ECO46-1L/4. Технические характеристики указаны в следующем документе: http://www.hardydiesel.com/generator-ends/dl/mecc-alte-eco46-4p-1.pdf
* mecc-alte-eco46-4p-1.pdf
(573.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 299]

Вопрос в том, что для расчета токов короткого замыкания требуется сверхпереходное индуктивное сопротивление. В технических характеристиках дано 11,8%. Это значит, что я беру 11,8 мОм, или по другому определяется это сопротивление?
В расчете определяется ЭДС генератора по формуле (10) пункт 3 ГОСТ 28249-93. Или необходимо индуктивное сопротивление брать 118 мОм, тогда ЭДС фазное получается 529,5 В.
Прошу помочь с определением ЭДС генератора

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2013 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

при расчете индуктивное сопротивление принял 118 мОм, т.к. хd``=11,8% (может принято не правильно?). Определено ЭДС генератора 529,5 В. С учетом сопротивления шин, выключателя, кабеля, генератора, на шинах получается ток короткого замыкания около 4,5 кА. Сомнение по поводу принятого сверхпереходного сопротивления. Все каталожные данные, какие нашел, представлены выше. Прошу помочь, по поводу принятых данных.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

Вот как считается сопротивление.

Xd'' дано в процентах от базисного сопротивления. В качестве базисного сопротивления берется номинальное сопротивление генератора. Если пренебречь активным сопротивлением обмотки якоря, то

Xd''(мОм)=10^4*Xd''(%)*(Uном^2)/Sном

где Xd''(мОм) - сверхпереходное сопротивление, выраженное в именованных единицах, мОм;
Xd''(%) - сверхпереходное сопротивление, выраженное в процентах, %;
Uном = 0,4 кВ - номинальное напряжение генератора;
Sном = 2100 кВ*А - номинальная полная мощность генератора.

Xd''(мОм)=10^4*11,8*(0,4^2)/2100=9 мОм.


Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответ, большое!

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 09 Апреля 2015 года, 04:28
(ссылка на это сообщение)

Xd''(мОм)=10^4*Xd''(%)*(Uном^2)/Sном, а откуда берется 10^4?

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2015 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Множитель 10^4 появляется из-за того, что единицы измерения используются с приставками СИ. Этот коэффициент можно вычислить, подставив их (эти приставки) в правую часть формулы с основными единицами измерения:
[мОм/10^3]=[%/100] * [В*10^3]^2 / [В*А*10^3]
[мОм]=[%] * [В]^2 * 10^6 * 10^3 / ([В*А] * 100 * 10^3) = [%] * [В]^2 * 10^4 / [В*А]

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2015 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

А если Xd” выражено не в %, а в (о.е.), тогда по какой формуле считать?
Проверьте пожалуйста расчет в приложенном файле.

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

По этой же, только коэффициент будет 10^6.
Расчёт глянул мельком, вроде правильный. Есть пара замечаний:
- 60 Ом никак не равно 0,06 мОм; разберитесь с единицами измерения, должно быть 60 мОм=0,06 Ом;
- cosф (sinф) в формуле определяется по нагрузочному, а не номинальному режиму, так что cosф не обязательно будет равен 0,8 (соответственно, sinф - 0,6).

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Апреля 2015 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, с единицами измерения действительно проблема [непонятно] ,исправил. 
А как определить косинус в нагрузочном режиме, каких то определенных данных о моменте КЗ нет. Поэтому и  считаю по номиналам.

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Апреля 2015 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

У вас должен быть посчитан cosф нагрузки (вы же как-то ДЭС выбирали по нагрузке), его и нужно подставлять.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Апреля 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

У меня газопоршневая установка и работа параллельно с сетью, автономного режима не будет. Поэтому расчета косинуса фи объекта нет.

А в расчет сверхпереходной ЭДС  х"d подставляем в (Ом) или (мОм)?

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Апреля 2015 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)


У меня газопоршневая установка и работа параллельно с сетью, автономного режима не будет. Поэтому расчета косинуса фи объекта нет.

Вот здесь я не совсем понимаю. Всё-равно расчётный режим ДЭС должен быть. Ведь для чего-то генератор установлен, электричество вырабатывается, мощность в сеть генерируется.
Автономного режима не будет, значит если сеть пропала, то генератор тоже отключается от нагрузки?

А в расчет сверхпереходной ЭДС  х"d подставляем в (Ом) или (мОм)?

У вас напряжение в [В], а ток в [А], значит и сопротивление в [Ом].

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #13 : 09 Апреля 2015 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Так как газ дешевле эл. энергии + сброс тепла в систему отопления объекта - получается очень выгодно для заказчика.
Мощность генератора выбираем по данным потребления мощности объектом, покрываем или часть нагрузки или полностью.
При пропадании сети станция встает, потом запускаем для поддержания основных потребителей объекта.


Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Апреля 2015 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)


Мощность генератора выбираем по данным потребления мощности объектом, покрываем или часть нагрузки или полностью.
При пропадании сети станция встает, потом запускаем для поддержания основных потребителей объекта. 

Вот видите, сколько режимов. Аж целых 3: 2 рабочих режима + 1 аварийный.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)



Мощность генератора выбираем по данным потребления мощности объектом, покрываем или часть нагрузки или полностью.
При пропадании сети станция встает, потом запускаем для поддержания основных потребителей объекта. 

Вот видите, сколько режимов. Аж целых 3: 2 рабочих режима + 1 аварийный.

Режима 2 (рабочий и аварийный), просто бывают пики потребления, кратковременные, в этот момент мощность берется из сети.
Объекты в основном старые, характеристику установленного оборудования найти тяжело. Поэтому выбор ведем по данным счетчиков за период.

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines