beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматическое пожаротушение в котельной на твёрдом топливе. Расчёт расхода на оросителе?

Количество просмотров - 3958
(ссылка на эту тему)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты. Проектируется котельная на твёрдом топливе. Для защиты котельного зала от распространения пожара в проёмах размерами 300х300 устанавливается по одному дренчерному оросителю. Как расчитать расход на оросителе для данной величины проёма?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2013 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Расчет ведется 1л/м. но оросителей следует устанавливать два для надежности.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Да, но в нормах нет требований к резервированию оросителей. И как разобраться с эпюрой орошения если высота установки меньше 2,5 м? Точнее 0,3 м.
01 Оросители, пенное пожаротушение.jpg
 
* 01 Оросители, пенное пожаротушение.jpg
(119.97 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 254]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

это в раздел автоматическое пожаротушение))

Инженер (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2013 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

СНиП l l-35.76 гласит:
17.7. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных   галерей к главному корпусу котельной, узлам   пересыпки и дробильному отделению.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи   и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.
т.е. управление дистанционное, следовательно раздел автоматизации будет присутствовать.
проем 300 на 300 мм - достаточно одного оросителя. ДВН-10 при напоре 10 метров даст расход 1,2 л/с - достаточно с запасом.


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2013 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Управляться будут в т.ч. по датчику температуры в коробе со шнеком через узел управления.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


СНиП l l-35.76 гласит:
17.7. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных   галерей к главному корпусу котельной, узлам   пересыпки и дробильному отделению.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи   и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.
т.е. управление дистанционное, следовательно раздел автоматизации будет присутствовать.
проем 300 на 300 мм - достаточно одного оросителя. ДВН-10 при напоре 10 метров даст расход 1,2 л/с - достаточно с запасом.



Magny, можно у вас спросить а как это вы посчитали?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

по коэффициенту производительности и напору.
Magny, можно у вас спросить а как это вы посчитали?


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines