Автоматическое пожаротушение в котельной на твёрдом топливе. Расчёт расхода на оросителе?

Количество просмотров - 4033
(ссылка на эту тему)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты. Проектируется котельная на твёрдом топливе. Для защиты котельного зала от распространения пожара в проёмах размерами 300х300 устанавливается по одному дренчерному оросителю. Как расчитать расход на оросителе для данной величины проёма?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2013 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Расчет ведется 1л/м. но оросителей следует устанавливать два для надежности.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2013 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Да, но в нормах нет требований к резервированию оросителей. И как разобраться с эпюрой орошения если высота установки меньше 2,5 м? Точнее 0,3 м.
01 Оросители, пенное пожаротушение.jpg
 
* 01 Оросители, пенное пожаротушение.jpg
(119.97 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 262]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2013 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

это в раздел автоматическое пожаротушение))

Инженер (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2013 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

СНиП l l-35.76 гласит:
17.7. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных   галерей к главному корпусу котельной, узлам   пересыпки и дробильному отделению.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи   и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.
т.е. управление дистанционное, следовательно раздел автоматизации будет присутствовать.
проем 300 на 300 мм - достаточно одного оросителя. ДВН-10 при напоре 10 метров даст расход 1,2 л/с - достаточно с запасом.


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2013 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Управляться будут в т.ч. по датчику температуры в коробе со шнеком через узел управления.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


СНиП l l-35.76 гласит:
17.7. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных   галерей к главному корпусу котельной, узлам   пересыпки и дробильному отделению.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи   и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.
т.е. управление дистанционное, следовательно раздел автоматизации будет присутствовать.
проем 300 на 300 мм - достаточно одного оросителя. ДВН-10 при напоре 10 метров даст расход 1,2 л/с - достаточно с запасом.



Magny, можно у вас спросить а как это вы посчитали?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

по коэффициенту производительности и напору.
Magny, можно у вас спросить а как это вы посчитали?


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1582, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines