Схема теплоснабжения частного дома. Будет ли работать схема?

Количество просмотров - 3219
(ссылка на эту тему)
Luc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Апреля 2013 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к специалистам - будет ли работать данная схема
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(104.44 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 773]
терморегулятор контролирует температуру (бака),если она падает - переключает трехходовые соответственно на электрокотел.
- печка топится каждый день,2 раза,хтелосьбы использовать ее (потенциал) ...- да,и еще,при работе от печки,бойлер с полом работают последовательно, - от электрокотла - паралельно! как то так хотелось бы, -но возможно ли?!?

Електромонтажник (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Апреля 2013 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря не очень понятно откуда на ГВС поступает холодная вода и как осуществляется подпитка.
Нечто подобное видела у Овентропа... Вы это откуда-то скопировали, там есть описание работы схемы что-куда-почем?
Теоретически хорошо настроенная автоматика отрегулирует потоки, мне пока не очень понятно как именно предполагалось, какая последовательность работы.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2013 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к специалистам - будет ли работать данная схема

Врядли...
Посмотрите-ка Вы лучше схемы котельных "твердотопливный+ газовый котлы" у Buderus'a или Viessmann'a...
А для управления котлами достаточно одного механического термостата и одного четырехходового клапана.

? (Вильнюс, Литва)
Luc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Апреля 2013 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

ничего не копировано,создано из отдельных рисунков мной.система приоритетно работает(хотелось бы) от ТТ котла,в этом режиме бойлер(с трубчатим теплообменником) работает с теплым полом последовательно.когда температура на ТТ падает ниже установленной,"трехходовые" переключают систему на эл.котел,при этом,бойлер и тепл.пол уже работают паралельно.при возобновлении темп.ТТ котла, все возвращается на исходную.как то так вот хотелось бы ?!? ))
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(103.69 Кб, 1024x714)  [скачать]  [загрузок: 717]

исправил немн.рисунок! - и еще,ТТ котел работает толькоко с бойлером и контуром т.пола

Електромонтажник (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Апреля 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря не очень понятно откуда на ГВС поступает холодная вода и как осуществляется подпитка.


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Luc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

-подпитка от гидроакумулятора,он красного цвета,в левом нижнем углу!

Електромонтажник (Москва, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

1. Не совсем понятно, как печка контролирует теплопроизводительность во время переходного периода когда нагрузка на отопление и вентиляцию падает, а нагрузка ГВС остаётся постоянной и к тому же переменной. Т.е. как организована безопасность работы печи и трубопроводов.
2. Узел регулирования тёплого пола должен быть насосный т.к. температура на подаче может повышаться в случае отсутсвия водоразбора.
3. Расширительный бак котлового контура перенёс бы на обратку.
4. В случае одновременной работы печки и тёплого пола в печь будет поступать заниженная обратка < 60 С.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines