Коэффициент спроса для электрозадвижек. Норматив, регламентирующий значение коэффициента?

Количество просмотров - 11584
(ссылка на эту тему)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2013 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой при составлении таблице нагрузки. Непосредственно проблема в том что не могу найти нормативный документ регламентирующий значение коэф спроса для электрозадвижек на автоматической станции налива. Пока что стадия ОТР и заказчик требует прикидочный расчет мощности, а без коэф ну никак. Поделитесь опытом и ссылочкой на норматив. Потому что сам не могу никак найти. Заранее спасибо!

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2013 года, 04:42
(ссылка на это сообщение)

Я обычно беру коэффициент спроса на задвижки 0,2. Это в цветной металлургии. Там тоже есть склады ГСМ со станциями налива.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Апреля 2013 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

а в каком то нормативе это дело прописано?

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Апреля 2013 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Технологи должны посчитать

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Апреля 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

по данным работ тяжпрома

? (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Апреля 2013 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)


Технологи должны посчитать
согласен, что именно технологи. По работам Тяжпрома как определять коэффициент спроса для конкретного технологического комплекса с конкретной системой автоматизации?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

понятное дело, что технология должна решить этот вопрос... но еще ничего ровным счетом не известно и идет прикидка мощности, и хотелось бы узнать среднее  значение коэф

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Грубо можно прикинуть исходя из нескольких вопросов:
1. сколько максимально количество задвижек может находиться в работе в процессе регулирования если имеются функции регулирования или одновременное движение задвижек при переключении технологической схемы
2. сколько максимально количество задвижек может одновременно "поехать" при включении (кратковременном пропадании напряжения)
3. учесть кратность тока пуска для применяемых двигателей, кпд и косинус фи. Но как правило, такие данные приводятся в паспорте на привод задвижки.

Какие там приводы и сколько их всего? Может вопрос и пустяковый совсем при "копеечных" мощностях.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Апреля 2013 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Приводы задвижек АУМА по 20 Вт мощность, кол-во в районе 150 штук...на сколько часто они будут работать технологи затрудняются пока что сказать

в целом приняли решение взять кс=0,5
а дальше видно будет...

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Апреля 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

При таком количестве коэффициент скорее всего меньше будет, а вот токи указанные на шильдике привода будут больше чем для активной нагрузки 20Вт.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Апреля 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А ни кто не сталкивался с коэфф.спроса для задвижек противопожарного оборудования n=660 штук.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


А ни кто не сталкивался с коэфф.спроса для задвижек противопожарного оборудования n=660 штук.

Здравствуйте. Кс для пожарных задвижек не имеет смысла, т.к. Кс - нужен для расчета нагрузок и выбора кабелей шкафа, щита, РП0,4кВ и выше. Пожарные задвижки не участвуют в расчете нагрузок, также как и резервное оборудование. Другое дело, что выбор кабелей и защитной аппаратуры (если защитная аппаратура почему то предусматривается для задвижек),
выполняется как для единичного оборудования.

? (Алматы, Казахстан)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Если Вам не трудно киньте ссыл где написано что для выбора мощности питающей тп пром.предприятия в расчете не нужно учитывать нагрузки противопожарных механизмов

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Мая 2013 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)


Если Вам не трудно киньте ссыл где написано что для выбора мощности питающей тп пром.предприятия в расчете не нужно учитывать нагрузки противопожарных механизмов

Здравствуйте. Вот ссылки для расчета промпредприятий и жилых и общественных зданий:
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  РТМ 36.18.32.4-92»
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.
СП 31-110-2003
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
Конец цитат.
С уважением.

? (Алматы, Казахстан)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Ну СП31 не касается к пром предприятиям. А насчет первого спс. То есть для выбора мощности ТП я не учитываю противопожарные задвижки?. Но при выборе питающего кабеля(питающего щиты управления задвижками) учитываю естественно.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines