Установка подслойного пожаротушения резервуара РВС 2000. Пример проекта, нормативы?

Количество просмотров - 5369
(ссылка на эту тему)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Апреля 2013 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,господа. Есть объект, делается его реконструкция. Будет установлен еще один резервуар для хранения нефти. Подскажите документ, пример.... по проектированию установки подслойного пожаротушения с подачей огнетушащих веществ от мобильных средств пожаротушения? Первый раз буду проектировать. Спасибо.

? (Казань, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Апреля 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

ВНПБ-01-02-01-2000  ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Установки пенного пожаротушения
Автоматическая система подслойного пожаротушения нефти пленкообразующей низкократной пеной в вертикальных стальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей, понтоном и в железобетонных резервуарах ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ».
Общие технические требования
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/VNPB/VNPB-01-02-01-2000/

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Апреля 2013 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

спасибо.А может есть пример проектирования подслойного пожаротушения? [улыбка]

? (Казань, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Апреля 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

по ссылке и есть пример. головки для пожтехники - арматура - пеногенератор- разрывная мембрана.


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите,как выбирать тип бака-дозатора для хранения пенообразователя?

? (Казань, Россия)
Иван 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2013 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

кидайте адрес, скину деталировку в автокаде.

Ведущий проектировщик АУПТ (Санкт-Петербург, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2013 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Зачем при тушении от мобильных средств (передвижной пожарной техники) бак дозатор?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Сентября 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)


Зачем при тушении от мобильных средств (передвижной пожарной техники) бак дозатор?


да, не нужен он))тогда не сообразили)))

? (Казань, Россия)
Pastor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2013 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

а сметы случайно нет на данное пожаротушение?

? (Ярославль, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2013 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)


а сметы случайно нет на данное пожаротушение?


нету!это все входит в общий проект)

? (Казань, Россия)
Sun Cat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Ноября 2013 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

а что с баками-дозаторами вызывает сложность?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 423, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines