КЛ 0,4-10 кВ. Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями

Количество просмотров - 13903
(ссылка на эту тему)
Оша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Апреля 2013 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии нужно проложить взаиморезервируемыми кабелями и кабелями от для потребителей I категории

Инженер-проектировщик (Сургут, Россия)
Оша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

В продолжении темы - неужели нужно соблюдать трехметровое расстояние, согласно циркуляра

Инженер-проектировщик (Сургут, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2013 года, 05:37
(ссылка на это сообщение)

Что нашел по описанию прокладки: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

0,6 м - при прокладке по эстакаде (по ПУЭ), 1 м - при прокладке в траншеях (по циркуляру). 3 м только для особой группы

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

1метр

? (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2013 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Ассоциация «Росэлектромонтаж»
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос уже поднимался и не раз на форуме, вообще выше написано правильно по циркуляру - 1 метр, однако не забывайте, что данный циркуляр не является обязательным к применению, если ваша компания напрямую не относится к данной ассоциации.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Апреля 2013 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Ассоциация «Росэлектромонтаж» выпускает технические циркуляры, цель которых – прояснить и уточнить требования, содержащиеся в действующих Правилах устройства электроустановок и в других нормативных документах.
Целью выхода настоящего циркуляра № 16/2007 от 13.09.2007 является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию взаиморезервирующих кабельных линий.

3. В стесненных условиях, например для объектов го-
родской инфраструктуры, допускается прокладка взаи-
морезервирующих кабельных линий в одной траншее с
уменьшением расстояний между ними, за исключением
третьей линии для питания электроприемников первой
категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием
выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86
ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от
повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из
кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена
защита кабелей от повреждений при производстве зем-
ляных работ, например, прокладка в трубах
Рафикович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Ноября 2013 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

могули я проложить кабель авббвш 4х16 220 воль в одной трубе пхв 120 с контрольным кабелем кввг19х1

Энергетик (Экибастуз, Казахстан)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2015 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Так на каком всё же расстоянии проложить взаиморезервирующие кабели в траншее? Кабели прокладываются в трубах ПНД на всем протяжении.
Кабели 6кВ и 0,4кВ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31