Здание деревянной школы. Степень защиты распределительных коробок наружного исполнения?

Количество просмотров - 4800
(ссылка на эту тему)
Kykyc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Апреля 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Какая степень защиты должна быть у распределительных коробок наружного исполнения в здании деревянной школы. Класс ответственности здания II, категория здания по взрывопожарной безопасности Д, степень огнестойкости здания IV, здание по функциональной пожарной опасности ф 4.1? Проектировщик заложил IP56 я его прошу согласовать IP55. Можно ли применять ip55 ip40 в таком здании?
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2013 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

А дождик будет капать на коробки?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2013 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

в здании деревянной школы. Класс ответст. здания II, категория здания по взрывопожарной безопасности Д, степень огнестойкости здания IV, здание по функциональной пожарной опасности ф 4.1?

Признаться, не силен в определении степени огнестойкости здания, но категория Д в деревянной школе меня лично озадачивает. Особенно, если учесть степень здания... В дереве речь может идти только о негорючих коробках, здесь IP вообще вторично. Можно и 20, но металл. Ткните носом, если неправ.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2013 года, 22:38
(ссылка на это сообщение)

Я чёта ваще не понял... Нафига IP выше 20..?

А дождик будет капать на коробки?
Вот правильный вопрос...
Вас там заливает..? Или Вы склад горючих материалов в школе устраиваете..?

Можно и 20, но металл. Ткните носом, если неправ.

А с чего Вы взяли, что только металл..?
Тоже не понял...
Может сошлетесь на какой пунктик Правил..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2013 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

СП31-110-2003
п.14.5
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
п.14.15
...
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
т.е. коробку со всех сторон надо обмазать штукатуркой, тогда можно пластик. Но это нереально, толщина стен вряд ли позволит, металлическая коробка проще будет. Или открытая проводка одиночными кабелями. Это 300мм один  от другого.


Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2013 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

IP65 Коробки tyco или hensel

? (Москва, Россия)
Kykyc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2013 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

ЭЭЭЭЭ... Я ТАК ОТВЕТ И НЕ ПОНЯЛ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ, ВОДА ТАМ НЕ ЛЬЕТСЯ. КОРОБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ IP55 УЖЕ СТОЯТ, МЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ НА IP56. КАБЕЛЬ КСТАТИ LSLTx. КАК МНЕ ДОКАЗАТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ ЧТО IP55 ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО?
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Апреля 2013 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Вы про подвесные потолки изначально ничего не говорили...
Ну не делайте ссоединения за потолками - вынесите наружу...

Инженер (Минск, Беларусь)
Kykyc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Апреля 2013 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НЕТ. КОРОБКИ НА ПОТОЛКЕ
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Апреля 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Мы в деревянных зданиях закладываем только металлические коробки. А IP это защита от пыли и влаги. Смотрите какие у Вас там условия по этим компонентам

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Апреля 2013 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

мозг не выносите.закладывайте не менее 44.

? (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Апреля 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)


ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НЕТ. КОРОБКИ НА ПОТОЛКЕ

Мы в деревянных зданиях закладываем только металлические коробки. А IP это защита от пыли и влаги. Смотрите какие у Вас там условия по этим компонентам
Чего то я не понимаю...
Почему именно металлические коробки..?
В НТД именно такого требования нет...
Обыкновенные коробки IP44...

Инженер (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Апреля 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

В НТД именно такого требования нет...
Обыкновенные коробки IP44...

А про IP44 есть? Внутри зданий?
Про металл примерно такие рассуждения: способы прокладки разделяются (грубо) на прокладку по сгораемому основанию и по негорючему (трудносгораемому). В первом случае везде несгораемые (а не нераспространяющие горение) трубы и арматура. Возможны послабления, но только с заменой другими мерами: слой штукатурки (получаем несгораемое основание), одиночная прокладка кабелями небольшого сечения (снижаем температуру нагрева), можно что-нибудь еще предпринять.
А вообще хорошо, что этот топик пожарники не прочитали, получили бы мы тогда... и я, в том числе, за плохое знание нормативки. Мы ведь ни одного пожарного дока не вспомнили  [подмигиваю] [улыбка]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Апреля 2013 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Для обычного помещения достаточно степени защиты IP20. В помещения с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44. Для уличного размещения необходима степень защиты IP65 и выше.
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Мая 2013 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)

ЧЕСТНО говоря достала эта тема... Такое ощущение, что важней нет...
Читайте Правила и дркгую НТД...
Нет там никаких железяк...
И даже IP44 нет....
Ну нету!!!!

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines