Ограничение токов КЗ в сетях 0,4 кВ. Применение токоограничивающего реактора?
|
Количество просмотров - 15575
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ercin
|
треугольник-звезда-0
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
А откуда в жилом доме у вас появится ударный ток? У вас там есть АД? Какой коэффициент на уд.ток у Вас принят?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
что значит откуда??? это ж физика! Согласно сп31-110-2003 в жилых домах следует принимать ударный коэффициент равным 1, а амплитудное значение никто не отменял, так что берем ток 3ф к.з. и домножаем на корень из 2.
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Ercin
|
зачем трехфазное? до 1000В-определяющим является однофазное.
Предельно допустимое время автоматического отключения для Uф = 220В составляет 0,4 с. Это время обеспечивается если ток КЗ превышает ток срабатывания электромагнитного расцепителя.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
Правда, про 3ф описАлся. Любой ударный ток в данном случае рассчитывается как ток замыкания на корень из 2. Если ток к.з. будет значительным, то аппарат просто не сможет его отключить (расплавится).
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Если нетрудно расчет свой предоставьте пожалуйста. Попробовал со всеми надбавками, ток ударный на 1ом этаже в квартире не ниже 6,5кА. Это еще, если принять, что я правильно взял сопротивление нулевой последовательности для тр-ра У/Ун (возможно завысил). Выходит, что ни одно УЗО модульного исполнения не подходит.
почему это?есть модульные на 10кА.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
на 10кА узо есть??
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Ercin
|
так вам узо требуется или узо с защитой от сверхтоков(диффавтомат) ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? Или вам нужно выбрать вводной аппарат??
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
теперь полчается и дифавтомат нужен.
ну или как-то ограничить ток к.з.
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Так вам вводной аппарат в квартирный щит нужно подобрать? или в этажный?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
7777
|
Я бы не заморачивался, а искал возможность ограничить ток кз... Иначе Вы такое тогда оборудование в проект заложите, что вовек Заказчик не сыщет...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Boodoon
|
да вот и я о том же... только как его ограничить-то...
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Mav
|
Рассмотрите возможность установки токоограничивающих выключателей на 160, 200 и 400 А.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
7777
|
Рассмотрите возможность установки токоограничивающих выключателей на 160, 200 и 400 А.
Вариант... А можно организовать на основе РЗА по принципу МТЗ...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
МТЗ не успеет сработать до максимального нарастания значения ударного тока. Посмотрите так же возможность уменьшения сечения кабелей.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|