ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ограничение токов КЗ в сетях 0,4 кВ. Применение токоограничивающего реактора?

Количество просмотров - 15575
(ссылка на эту тему)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Апреля 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

треугольник-звезда-0

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Апреля 2013 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

А откуда в жилом доме у вас появится ударный ток? У вас там есть АД? Какой коэффициент на уд.ток у Вас принят?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Апреля 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

что значит откуда??? это ж физика!
Согласно сп31-110-2003 в жилых домах следует принимать ударный коэффициент равным 1, а амплитудное значение никто не отменял, так что берем ток 3ф к.з. и домножаем на корень из 2.

Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Апреля 2013 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

зачем трехфазное?
до 1000В-определяющим является однофазное.

Предельно допустимое время автоматического отключения для Uф = 220В                        
составляет 0,4 с. Это время обеспечивается если ток КЗ превышает ток срабатывания                        
электромагнитного расцепителя.                        

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Апреля 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Правда, про 3ф описАлся. Любой ударный ток в данном случае рассчитывается как ток замыкания на корень из 2.
Если ток к.з. будет значительным, то аппарат просто не сможет его отключить (расплавится).

Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Апреля 2013 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Если нетрудно расчет свой предоставьте пожалуйста.


Попробовал со всеми надбавками, ток ударный на 1ом этаже в квартире не ниже 6,5кА. Это еще, если принять, что я правильно взял сопротивление нулевой последовательности для тр-ра У/Ун (возможно завысил). Выходит, что ни одно УЗО модульного исполнения не подходит.

почему это?есть модульные на 10кА.

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Апреля 2013 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

на 10кА узо есть??

Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Апреля 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

так вам узо требуется или узо с защитой от сверхтоков(диффавтомат)[непонятно]?


Или вам нужно выбрать вводной аппарат??

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Апреля 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

теперь полчается и дифавтомат нужен.

ну или как-то ограничить ток к.з.

Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Апреля 2013 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Так вам вводной аппарат в квартирный щит нужно подобрать? или в этажный?

? (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Апреля 2013 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Я бы не заморачивался, а искал возможность ограничить ток кз...
Иначе Вы такое тогда оборудование в проект заложите, что вовек Заказчик не сыщет...

Инженер (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Апреля 2013 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

да вот и я о том же...
только как его ограничить-то...

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Апреля 2013 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Рассмотрите возможность установки токоограничивающих выключателей на 160, 200 и 400 А.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Апреля 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)


Рассмотрите возможность установки токоограничивающих выключателей на 160, 200 и 400 А.
Вариант...
А можно организовать на основе РЗА по принципу МТЗ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Апреля 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

МТЗ не успеет сработать до максимального нарастания значения ударного тока.
Посмотрите так же возможность уменьшения сечения кабелей.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1550, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines