beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор трансформаторов на подстанции. Коэффициенты использования потребителей?

Количество просмотров - 1528
(ссылка на эту тему)
Сергей Викторович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2013 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. При расчёте подстанции, дошёл до выбора трансформаторов. а что бы их выбрать необходимо знать Коэффициент использования потребителей, которые эта подстанция запитывает. У меня в качестве потребителей выступают две исправительные колонии, СИЗО, завод строительных конструкций и небольшая строительная организация. Есть ли у таких зданий свой коэффициент использования. Или Хотябы найти табличку с этим коэффициентом для разных типов зданий.
Пожалуйста помогите!

Студент (Липецк, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2013 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Ну нифига себе Вы потребителей нашли...
ИК, СИЗО...
Честно говоря, сколько НТД не листал, такого не встречал (а может не обращал внимания)...
Думаю, Вам крупно неповезло...
Хотя...
Вы же пишете диплом (ну или курсовой),  и можете самостоятельно назначить эти коэффициенты...
Ну исходя из разумности, конечно...
И в пояснительной записке написать, что данные предоставлены энергослужбой ИК (ну или СИЗО)...
Как Вы думаете, кто то будет туда звонить и переспрашивать..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Сергей Викторович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Туда звонить, конечно, никто не будет )
но вот наткнулся на Коэффициенты использования
Может  и для колоний с заводами тоже есть?
1.jpg
 
* 1.jpg
(104.98 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 157]

Студент (Липецк, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2013 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Сергей Викторович...
Тут простой уровень освещенности для некоторых помещений найти невозможно... А Вы про коэффициент использования для таких заведений спрашиваете..!
Может и существуют какие то их отраслевые документы (хотя по Вашему вопросу я уверен на 99,9%, что нет), так Вы их вряд ли найдете...
Воспользуйтесь моим советом из сообщения №2 и будет Вам счастье...

Инженер (Минск, Беларусь)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Мая 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Сергей Викторович,
табличка в сообщении 3 это для расчета внутризаводского электроснабжения. По этой табличке считают общую мощность предприятия, умножая мощность отдельных цехов на коеффициенты их использования. Коэффициенты использования на подстанциях используются также для расчета собственных нужд ПС. Про коэффициенты использования для внешних потребителей ПС я не слышал. В самих СИЗО и ИК вряд ли про них знают, потому что в заявке на присоединение такое не указывается.
Вам следует обратиться в диспетчерское управление, к которому относится Ваша подстанция, может быть они как-то рассчитывают такой коэффициент.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines