Большие перепады в колодце. Деталь крепления стояка К2 Ду 300 в колодце?
|
Количество просмотров - 13159
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Parazzzit
|
Из-за большого перепада в колодце К2 делаю стояк. Ду300 ПВХ. Подскажите чем его закрепить. Н=3.2м.
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Это надо кажэшникам довать задание на устройство крепления типа КТР в колодце. но не КТР , просто похожее.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
дайте им такой рисунок и пусть думают..
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Скабичевский
|
дайте им такой рисунок и пусть думают..
Только стояк стальной сварной..и без отвода в нижней части....
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
Скабичевский, зачем же стальной?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Скабичевский
|
Скабичевский, зачем же стальной? Три метра перепад...Разорвет все эти стыки...
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Юляна
|
А как насчет п.8.3.4 ТКП 45-4.01-57-2011
Сопряжение труб дождевой канализационной сети, уложенных на различной глубине, следует осуществлять с помощью перепадных колодцев. При высоте перепада до 1 м следует предусматривать перепадной колодец с устройством лотка в виде водослива плавного очертания; при высоте перепада от 1 до 3 м следует сооружать водобойный колодец с одной решеткой; при высоте перепада св. 3 м — с двумя водобойными решетками
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
хм.... однако в ТКП 56-ом Системы наружной канализации 6.2.5 На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществ- лять без устройства перепадного колодца — путем устройства слива в смотровом колодце. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в ви- де водосливов практического профиля. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуще- ствлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водо- бойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водо- бойного приямка.
и по моему в этом ТКП отражены решения по перепадным колодцам для всех систем канализации.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
А я думаю, что в ТКП 56-ом Системы наружной канализации даны решения для К1 и К3. А дождевая канализация работает полным сечением, поэтому и решения другие, как в ТКП 57-ом Системы дождевой канализации. Не зря же там этот пункт есть?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Скабичевский
|
Сопряжение труб дождевой канализационной сети, уложенных на различной глубине, следует осуществлять с помощью перепадных колодцев. кстати...а ваш коллектор- он на подпор не становится при максимуме... ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Скабичевский
|
Если коллектор становится на подпор...а при ливне это вполне вероятно, то из верхней части этого тройничка может свистануть очень даже неплохой фонтанчик...тем паче что и сам стояк может оторвать... Вы смотрели..какая скорость потока при работе полным сечением..?
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Сантехмастер
|
я думаю все у Паразита пройдет. лишь бы строители закрепили))
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Юляна наверно права по поводу требований ТКП по дождевой канализации....
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Parazzzit
|
Воспользовался Серией 4.903-10 Выпуск 4. Применил опору неподвижную хомутовую. Тип I, Т11.07. и креплю ее на швелер предварительно устонавливаемый в колодце. Жду критики)
|
Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
был на днях в инжпроекте, сказали что на дождевой вообще нельзя стояком .
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|