beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Столярный цех. Тепловыделения от оборудования превышают теплопотери. Расчёт отопления?

Количество просмотров - 5721
(ссылка на эту тему)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Апреля 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проектируется столярный цех. Тепловыделения от оборудования превышают теплопотери (согласно задания ТХ). Как быть с отоплением. Проектировать как дежурное на +5С или....? Цех работает в одну смену 8 часов.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Апреля 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Проектировать как дежурное на +5С
именно!

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

А как быть с теплоизбытками? Увеличить объем вентилируемого воздуха на величину, превышающую теплопотери?

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2013 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Конечно, вентиляцию ведь считаем на разбавление вредностей, а тепло как раз и является вредностью.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Апреля 2013 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что регулятор позволит адаптировать работу системы отопления, при односменной работе "фоновые" +5 рисково, а если ночью мороз придавит, а ночь была в пятницу, сюрприз будет только в понедельник утром. Дежурный персонал, похоже, не предусматривается. И для общего развития - что в столярном цехе является таким мощным источиком ВЭР, с пищеблоком понятно, но здесь?

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Мая 2013 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Проектируется столярный цех. Тепловыделения от оборудования превышают теплопотери (согласно задания ТХ).

-- да!! Это так, при расчетной 100% производительности столярного цеха.
-- но ... , тьху-тьху, -- у случае если-да-кабы, не дай БОЖЕ, в условиях всеобщего зкономич. кризиса --  производительности столярного цеха упадет на 50% -- тогда как будет ситуация с отоплением ??

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Мая 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что регулятор позволит адаптировать работу системы отопления, при односменной работе "фоновые" +5 рисково

Вы хотите рассчитать отопление на +16°С и поставить узел смешения с регулятором по датчику температуры внутреннего воздуха? Можно и такой вариант. Если заказчик готов раскошелиться не вижу проблем, можно будет даже запрограммировать по дням недели какую температуру поддерживать в помещении.

тогда как будет ситуация с отоплением ??
Если да кабы... Есть расчетные параметры на них и ориентируемся, все форсмажоры и корявость ручек не предусмотришь проектом.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

узел смешения с регулятором по датчику температуры внутреннего воздуха?
Лучше наружного воздуха - он раньше отреагирует на изменения климата "за бортом" и приведет систему отопления в соответствие с тем на что запрограммирован.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2013 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Лучше наружного воздуха - он раньше отреагирует на изменения климата "за бортом" и приведет систему отопления в соответствие с тем на что запрограммирован.

Тогда уж совсем хорошо и тот и другой.
А вообще-то нам главное поддерживать температуру внутреннего, то логичнее предположить что она и будет диктовать условия. Ведь внутри могут появиться какие-то теплоизбытки, а наружный датчик будет гнать перегретую воду [подмигиваю].

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Мая 2013 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Наружный - дешевле и однозначнее. Для внутренних датчиков нужно определить места расположения, чтобы температура была близкой к правде. Температура наружная+контроль обратки по графику=дешево и сердито. Проверено неоднократно.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Мая 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Наружный - дешевле и однозначнее. Для внутренних датчиков нужно определить места расположения, чтобы температура была близкой к правде. Температура наружная+контроль обратки по графику=дешево и сердито. Проверено неоднократно.

Тогда придется расставить приоритеты и решать что заказчику важнее - разовые траты на стоимость датчика или ежегодные повышенные эксплуатационные расходы на теплоноситель [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Мая 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Ведь внутри могут появиться какие-то теплоизбытки, а наружный датчик будет гнать перегретую воду .
Наружный датчик диктует тепературу обратки в данный момент. Если избыток тепловыделений - обратка горячее графика, соответственно, расход теплоносителя из подачи уменьшится клапаном. Так что не вижу оснований для перерасхода теплоносителя.
С Днем Победы!

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Мая 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Наружный датчик диктует тепературу обратки в данный момент.

Теория, прямо скажем,- передовая... [смех]

? (Вильнюс, Литва)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Мая 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Теория старая, рабочая. Есть отопительный график, его регулятор и поддерживает.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Мая 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Теория старая, рабочая. Есть отопительный график, его регулятор и поддерживает.

Так что всетаки должен поддерживать регулятор? Подачу или обратку?

? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34