Сообщение #1 : 03 Мая 2013 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Подскажите как написать "Инструкцию по переходу с одной системы шин на другую. РУ-10кВ"

? (Хабаровск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Мая 2013 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

"Инструкцию по переходу с одной системы шин на другую. РУ-10кВ"

Не бывает такое. Бланк переключений пишется оперативным персоналом.
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Мая 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Нужна конкретная схема. У Вас 2-е СШ или есть еще обходная ( трансферная СШ ) ? отходящие линии один выключатель - два разъединителя???

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2013 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t21904.html

Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Перейди по ссылке там прочитай и можешь скачать.

Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2013 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ № 11
                                                                                   

                  Начало ____ час _____ минут.
                                                                                               Окончание ____ час_____ минут.
                                                                                                            "____" ___________ 200  г.                     
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     
                  ЗАДАНИЕ:    Вывод из работы в ремонт  Т-1 ПС-110/35/10кВ Инжавинская.

                 Исходная схема:  а)  1Cек. Ш-110кВ и 2 Сек. Ш-110кВ в работе, транзит замкнут.
                                                 б)  Т-1 и Т-2 на раздельной работе.

1.   Уточнить у ДОДС возможность вывода из работы в ремонт  Т-1.
2.   На панели ЦС в ОПУ сигнализацию перевести в положение " включено ".
3.   Включить ЗН  нейтраль Т-1.
4.   ОПУ панель -4У перевести РПН Т-1 в одинаковое положение с РПН Т-2.
5.   ОПУ панель-3У включить КУ СМВ-35кВ 1и 2 СШ-35кВ.
6.   ОПУ панель-4У отключить КУ МВ-35-Т-1.
7.   ОПУ панель-4У на КУ МВ-35-Т-1 вывесить плакат" Не включать работают люди ".
8.   ОПУ панель 2Р на лицевой панели «Сириус-2В» ВВ-10кВ Т-1 вывести АВР-10кВ 1-2СШ-10кВ и «ЗМН», отключить тумблера «АВР» и «ЗМН».
9.   ОПУ панель 2Р на лицевой панели «Сириус-2В» ВВ-10кВ Т-2 вывести АВР-10кВ 1-2СШ-10кВ и «ЗМН», отключить тумблера «АВР» и «ЗМН».
10.   ОПУ панель 5Р на лицевой панели «Сириус-2С» СВВ-10кВ 1-2СШ, вывести АВР-10кВ 1-2СШ-10кВ  отключить тумблера «АВР» .
11.   ОПУ панель-3У включить КУ СВВ-10кВ 1и 2 СШ-10кВ.
12.   ОПУ панель-4У отключить КУ ВВ-10-Т-1.
13.   ОПУ панель-4У на КУ ВВ-10-Т-1 вывесить плакат " Не включать работают люди ".
14.   Проверить по механическому указателю отключенное положение ВВ-10-Т-1.
15.   Проверить по механическому указателю отключенное положение МВ-35-Т-1.
16.   Отключить КУ ОД-110-Т-1.
17.   Проверить отключенное положение ОД-110-Т-1.
18.   На панели 9Р вывести накладку Н - АПВ МВ-ВЛ-110кВ Кирсановская-1.(накладку Н перевести в крайнее левое положение).
19.   На панели 8У проверить исправность ДЗШ 1 СШ-110 кВ, (проверить ток небаланса ДЗШ-110кВ 1 СШ, и на панели 5Р по световому табло " Исправность ДЗШ-110кВ 1 СШ.)
20.   Осмотреть О.С.И. ШР110-Т-1.
21.   Убедиться в правильности выбора привода ШР-110-Т-1.
22.   Отключить ШР-110-Т-1.
23.   Проверить отключенное положение ШР110-Т-1.
24.   На приводе ШР110-Т-1 вывесить плакат " Не включать работают люди ".
25.   Взвести ОД-110-Т-1.
26.   Отключить ЗН  нейтраль Т-1.
27.   На панели 9Р ввести накладку Н - АПВ МВ-ВЛ-110кВ Кирсановская-1. (накладку Н перевести в крайнее правое  положение).
28.   На панели 4У отключить АВ оперативный ток с управления и защит:
- ОД-110-Т-1.
- МВ-35-Т-1.
- ВВ-10-Т-1.         
29.   Проверить отключенное положение ВВ-10-Т-1 по механическому указателю.
30.   Выкатить тележку ВВ-10-Т-1 в ремонтное положение.
31.   Проверить отключенное положение МВ-35-Т-1 по механическому указателю.
32.   Осмотреть О.С.И. РТ-35-Т-1.
33.   Убедиться в правильности выбора привода РТ-35-Т-1.
34.   Отключить РТ-35-Т-1.
35.   Проверить отключенное положение РТ-35-Т-1.
36.   На приводе РТ-35-Т-1 вывесить плакат " Не включать работают люди ".
37.   Проверить отсутствие напряжения в ячейке ВВ-10-Т-1 со стороны Т-1.
38.   Убедиться в правильности выбора привода ЗН  в ячейке ВВ-10-Т-1 в сторону Т-1.
39.   Включить ЗН в ячейке ВВ-10-Т-1 в сторону Т-1.
40.   Проверить включенное положение ЗН в ячейке ВВ-10-Т-1  в сторону  Т-1.
41.   На приводе ЗН в ячейке ВВ-10-Т-1 вывесить плакат " Заземлено ".
42.   На РТ-35-Т-1 проверить отсутствие напряжения со стороны Т-1.
43.   Убедиться в правильности выбора привода ЗН  на РТ-35-Т-1 в сторону  Т-1.
44.   Включить ЗН на РТ-35-Т-1 в сторону  Т-1.
45.   Проверить включенное положение ЗН на  РТ-35-Т-1 в сторону  Т-1.
46.   На приводе  РТ-35-Т-1 вывесить плакат " Заземлено ".
47.   На ШР-110-Т-1 проверить отсутствие напряжения со стороны Т-1.
48.   Убедиться в правильности выбора привода ЗН на ШР-110-Т-1 в сторону  Т-1.
49.   Включить ЗН на ШР-110-Т-1 в сторону  Т-1.
50.   Проверить включенное положение ЗН на  ШР-110-Т-1 в сторону  Т-1.
51.   На приводе  ШР-110-Т-1 вывесить плакат " Заземлено ".
52.   На панели 4Р вывести накладки: (накладки перевести в крайнее левое положение),
- 1Н - ДЗТ
- 2Н – газ. Защита
-4Н -  ОТКЛ Т-1 от дуговой защиты-10кВ.
-5Н -  отключение ввода 35кВ от МТЗ 110кВ
- 6Н -  МТЗ-110кВ
-7Н -  отключение МВ-ВЛ-110кВ Кирсановская-1 от защит Т-1
-8Н -  отключение СМВ-110кВ от защит Т-1.
53.   На панели 3Р вывести накладку 1Н-отключение ОД-110-Т-1 от защит.(накладку перевести в крайнее левое положение).
54.   На панели №2 (СН-0,4кВ в ОПУ) отключить АВ РПН Т-1 и АВ обдув Т-1.
55.   На панели ЦС перевести сигнализацию в положение " Отключено ".
56.   Доложить ДОДС о выводе из работы в ремонт Т-1.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines