Помещение для 13-и рабочих мест радиомонтажников. Организация вытяжной вентиляции?

Количество просмотров - 19093
(ссылка на эту тему)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 02 Августа 2013 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Желательно на шумоглушитель еще разориться.
У нас не самостроем все делалось, и по технологии спирт этиловый прописан. Поэтому вентиляторы ВЗИ закладывались.

Инженер (Минск, Беларусь)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 30 Сентября 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!!!

Как и обещал, выкладываю фотоотчет по смонтированным воздуховодам!
20130923_101156.jpg
 
* 20130923_101156.jpg
(126.49 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 172]
20130923_101211.jpg
 
* 20130923_101211.jpg
(100.65 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 160]
20130923_101019.jpg
 
* 20130923_101019.jpg
(115.14 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 155]
20130923_101112.jpg
 
* 20130923_101112.jpg
(59.45 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 158]
20130925_194904.jpg
 
* 20130925_194904.jpg
(103.87 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 158]

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 30 Сентября 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Благодарю всех, кто помогал советами. Самое главное фото:
20130930_092324.jpg
 
* 20130930_092324.jpg
(176.4 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 95]


Теперь о проблемах: Очень шумно перед входом вентилятора, (фото 4 предыдущего сообщения).
Так же по всей трассе воздуховод сжимается при работающем вентиляторе.
20130930_121452.jpg
 
* 20130930_121452.jpg
(62.79 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 94]

Что это значит?

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 30 Сентября 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

на всасывающей стороне вентилятора разрежение - вот и изгибает давлением наиболее протяжённый прямолинейный участок, точнее только центр этого участка (фото 2 предыдущего сообщения).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 30 Сентября 2013 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Так же по всей трассе воздуховод сжимается при работающем вентиляторе.

Все правильно объяснили:
на всасывающей стороне вентилятора разрежение - вот и изгибает давлением наиболее протяжённый прямолинейный участок, точнее только центр этого участка

Надо было не 2-х или 2,5 метровые воздуховоды делать а метровые. За счет фланцев увеличить жесткость. Сейчас возможно только по середине воздуховода прикрутить рамки из шинорейки поверх воздуховода.
Очень шумно перед входом вентилятора,

Это уж сам вентилятор шумит. Плюс к этому, не стоило делать круглую вставку из металла. Надо было переход с прямоугольника на круг соединять напрямую с мягкой вставкой. А вставку стоило делать по прямоугольнику. Эта круглая вставка работает как свисток, резкое ссужение, резкое увеличение скорости воздуха и ,автоматом, увеличение шума ...

Но основной шум, наверняка, из-за вентилятора ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 01 Октября 2013 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

А можно ли рассмотреть возможность добавления дополнительной ветки, общим объемом 800 м3/ч?

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 01 Октября 2013 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

вы же собирались изначально круглые прокладывать... А о том, что прямоугольные хлопать будут, вас предупреждали на 4 странице, а про шумоглушитель на этой.
Для чего доп.ветка?

Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 01 Октября 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Кстати, о самом главном фото, монтажники еще не жаловались о том, что вытяжка мелкие детали во время монтажа с платы захватывает? Звучит конечно смешно, но это реальная ситуация. Когда один завод на монтаж SMD компонентов переводили (вижу что на фото они присутствуют) то технологи вынуждены были по жалобам монтажников писать задание на установку решеток с мелким шагом на диффузоры вытяжной вентиляции. Недостаток разряжения из-за возникшего дополнительного сопротивления, компнесировали дополнительным открытием диафрагмы.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 01 Октября 2013 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

А можно ли рассмотреть возможность добавления дополнительной ветки, общим объемом 800 м3/ч?

Все зависит от возможностей Вашего вентилятора.
..... монтажники еще не жаловались о том, что вытяжка мелкие детали во время монтажа с платы захватывает? .....

На отдельной фото п.78 видно что скорость на входе не столь высокая чтобы "поднять" детали. А в жизни то же видел как детали в МО улетали ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 01 Октября 2013 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


Кстати, о самом главном фото, монтажники еще не жаловались о том, что вытяжка мелкие детали во время монтажа с платы захватывает? .


Да нет, SMD все припаяны уже

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 01 Октября 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)


вы же собирались изначально круглые прокладывать... А о том, что прямоугольные хлопать будут, вас предупреждали на 4 странице, а про шумоглушитель на этой.
Для чего доп.ветка?


Печь на линии SMD подключить. Там 2 трубы, по заводским параметрам 255 и 500 м3/ч соответственно. Сейчас они подключены через 2 улитки отдельно, воздуховод проложенный реально зигзагами между другими коммуникациями - ал.гофра 150мм... Если кто полезет там, от нее мало что останется. Работает на протяжении года, но 2 мотора уже выкинули.

Хотелось бы так же аккуратненько вент. каналами из стали.

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
Данияр Ахмадиев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 01 Октября 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)


А можно ли рассмотреть возможность добавления дополнительной ветки, общим объемом 800 м3/ч?

Все зависит от возможностей Вашего вентилятора.


ВЦ 300-45 -2,5
Заявленные характеристики:
производительность 2-3,3 тыс м3/ч
Р 1,7-2 КПа
2850 об/мин

Инженер проектировщик телекоммуникационных сетей (Талдыкорган, Казахстан)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 01 Октября 2013 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


ВЦ 300-45 -2,5
Заявленные характеристики:
производительность 2-3,3 тыс м3/ч
Р 1,7-2 КПа
2850 об/мин

Вы свою систему паспортизировали, замеры/наладка были?
По поводу печек ваших:
из норм "Запрещается совмещение в одну установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование."

Инженер (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 01 Октября 2013 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)


из норм "Запрещается совмещение в одну установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование."

какой конкретно документ?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 02 Октября 2013 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПАЙКИ ИЗДЕЛИЙ СПЛАВАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ СВИНЕЦ


Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1193, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines