Четырнадцать зданий пенодозаторных. Обеспечение первой категории надёжности?

Количество просмотров - 4863
(ссылка на эту тему)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Мая 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Группы 19.7н1 и 19.8н2 сечение завышено.длина -10м.

? (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Мая 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Енто чтобы не покупать кабель различных сечений из за 10 м

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Мая 2013 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

На такие сечения минимум автомат на 80А!

? (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Мая 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

данный аппарат принимает сечение 35 кв.мм.

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Мая 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Про 35мм это понятно.а вот 50мм не пойму.переходники и т.д.

? (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Мая 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Падение напряжения : было 380 стало 375, потери 5 В

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Мая 2013 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

с шин на клемник 50кв.мм, с клемника на аппарат 35 кв.мм. с аппарата на клемник 35 кв.мм. с клемника к приемнику 50 кв. мм. всего одна группа такая., там 11 А, все будет гуд

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 06 Мая 2013 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Потери напряжения и Падение напряжения-РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
Учите мат.часть!

? (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Мая 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Может пусть меня кто-нибудь поправит если в этой схеме при длине 970 метров 1 метр в щите будет меньшего сечения, например 35 мм2 вместо 50 мм2, то я не думаю что в этом 1 метре будет большая потеря напряжения. ведь для всей линии она не превышает 2 процентов при сечении 50 мм2

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 06 Мая 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

при сечении 50 мм2 потеря напряжения 1.77 %, падение напряжения 6.7В

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Именноон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Мая 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Ну я например написал в ответ на то что падения и потери разные вещи

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Мая 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Вы проверяете выбранный кабель по ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ?

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 06 Мая 2013 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Ну я например написал в ответ на то что падения и потери разные вещи

Ну наконец-то!
Кстати потери в каких единицах?

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Мая 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)


при сечении 50 мм2 потеря напряжения 1.77 %, падение напряжения 6.7В

6.7В-потери в именованных единницах.1.77%-в процентах.

? (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 06 Мая 2013 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

при сечении 50 мм2 потеря напряжения 1.77 %, падение напряжения 6.7В
6.7В-потери в именованных единницах.1.77%-в процентах.

А я как-то по-другому написал? [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 797, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines