Приборы приемно-контрольные пожарные. Правила подбора приборов?

Количество просмотров - 10589
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 11 Ноября 2014 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Делайте что хотите. Только для чего адресная система, чтобы получать в итоге аналоговую?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 11 Ноября 2014 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

АР8 мдля того и существует, чтобы подключать аналоговые датчики к адресной системе (к примеру, к С-2000 КДЛ)

Инженер (Оренбург, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Ноября 2014 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

добрый день, так что ставить та АР8 , или АР2 что б работала двойная сработка а то что то я уже запутался))

Инженер (Орёл, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Ноября 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

надежнее, конечно, АР2. но АР8 проще и дешевле)

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Ноября 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Ползать на высоте 12-14м, разбираясь какой из датчиков сработал, вместо работы с конкретным датчиком.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Ноября 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

от АР2 2 шлейфа подключать к датчику для двойной сработки или можно один с добавочным сопротивлением ?

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 12 Ноября 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

АР2 ставите непосредственно у ИПДЛ или если есть место в корпус ИПДЛ и заводите на одну пару контакт "Неисправность", на другую пару контакт "Пожар"  линейника ИПДЛ-52М.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Ноября 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

у меня просто ИП 212-52

Инженер (Орёл, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 12 Ноября 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Это ничего не меняет. Здесь например схема подключения есть
http://www.tinko.ru/p-005212.html
Неисправность и Пожар - сухие контакты

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 12 Ноября 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

спасибо, приятного дня!

Инженер (Орёл, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 18 Ноября 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

 Добрый вечер уважаемые форумчане, немного не в тему, скажите пожалуйста допускается ли включение не адресного светового табло "Молния-24 ВЫХОД" в шлейф адресной ПС прибора ППКП-01ф. Заранее с уважением спасибо. 

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 18 Ноября 2014 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Любые неадресные вещи включаются в адресный шлейф через специальные устройства. Сомневаюсь что табло можно подключать в адресные расширители. Обычно в расширители подключают "сухие контакты" других приборов и устройств, а не токопотребляющие элементы.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 18 Ноября 2014 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

На сайте Тензора много версий данного прибора. У Вас какая? Обычно в каждом приборе есть специальный разъем для подключения Выходов или звуковых оповещателей.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 18 Ноября 2014 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)


На сайте Тензора много версий данного прибора. У Вас какая? Обычно в каждом приборе есть специальный разъем для подключения Выходов или звуковых оповещателей.

ППКП-01Ф 20.10, к сожалению схемы прибора не имеется

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 18 Ноября 2014 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Вот здесь http://www.skbtenzor.ru/skupz6.html схема разрисована. Есть некие адресные блоки управления

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 884, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines