Освещение промышленной площадки. Как снизить мощность освещения прожекторных мачт?

Количество просмотров - 4086
(ссылка на эту тему)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2013 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

У меня по проекту для освещения промплощадки нужно 3 прожекторные мачты высотой 25...28м, на каждой по 16 прожекторов (лампы беру металлогалоген 1000Вт), итого общая нагрузка 3*16*1кВт=48кВт.
Теперь, оказалось необходимо снизить нагрузку на 28-30 кВт (чтобы общая нагрузка была не более 18-20кВт).
Как это можно сделать? Может есть какие-то другие лампы для прожекторов? Диоды не подходят, т.к. сильно большая высота мачт.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2013 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Можно уменьшить нормативную освещенность площадок.

Генпланист (Брест, Беларусь)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Sync 02
Нет, к сожалению, нельзя уменьшать освещённость...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Слышал об индукционных лампах, по соотношению лм/Вт они, по уверениям продавцов, в два раза эффективнее натриевых. В принципе, это могло бы помочь решить Вашу проблему, но ни разу не смог найти светильников для таких ламп, может быть Вам повезет больше.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2013 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Сomings
Спасибо большое, как вариант можно рассмотреть индукционные.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ShDu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Мая 2013 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

У металлогалогенных ламп световая отдача около 90 лм/Вт, может есть смысл использовать натриевые лампы, у которых световая отдача 130 лм/Вт? (ДНаТ 1000)

Инженер (Самара, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июля 2013 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

однозначно Днат!!!
если уж и это не поможет, то ДКсТ

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2013 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем, большое. Остановились на индукционных прожекторах  [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2013 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

как вариант можно поставить сириус 5кВт уложитесь в 15кВт

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2013 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


как вариант можно поставить сириус 5кВт уложитесь в 15кВт
- это что? Можно подробнее (инструкцию,например)...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2013 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

http://zao-tehnolog.ru/page414939

мы такие ставили на производственной площадке, освещает на ура! Внимание! при испытании данного светильник НЕЛЬЗЯ смотреть на лампу.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2013 года, 06:05
(ссылка на это сообщение)


http://zao-tehnolog.ru/page414939

мы такие ставили на производственной площадке, освещает на ура! Внимание! при испытании данного светильник НЕЛЬЗЯ смотреть на лампу.

Интересная штука, но у нас большая площадь (нужно несколько прожекторов на мачте, с разными углами поворота, чтобы её осветить) и заказчик хочет включение группами в зависимости от естественного освещения.
Но всё-равно, СПАСИБО, думаю пригодится информация [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Июля 2013 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Когда требуется освещать большие площади- (карьеры,полигоны, и т. д.) лучше всего использовать лампы ДКсТ ,тем более сегодня они  продаются от 2 -20000кВт,обо этом  в сообщении 7. Они и горят долго и освещенность великолепная, один нюанс - необходимо правильно выбрать угол, чтобы не слепило в глаза, в справочнике  Кнорринга даже есть расчет

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Июля 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


http://zao-tehnolog.ru/page414939

мы такие ставили на производственной площадке, освещает на ура! Внимание! при испытании данного светильник НЕЛЬЗЯ смотреть на лампу.

усовершенствованную лампу накаливания (КГ-5000) для экономии электроэнергии??!! Дайте две!
Индукционные и ДКсТ пока рулят!!!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Июля 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

светят стабильно и ярко, освещённость дают отличную при установке на большой высоте, раньше площадку освещали 6 прожекторов с 3-х мачт теперь одна.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines