Выкатные площадки и кабельные приямки в трансформаторных отсеках. Требования к выполнению?

Количество просмотров - 7037
(ссылка на эту тему)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Мая 2013 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектирую двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4кВ с сухими тр-ми по 2500кВА каждый (Tesar) с глухим вводом для торгового центра. Обязательно выполнять выкатные площадки для них и не запрещено ли выполнение кабельного приямка для ввода ААШв 3х185мм2 в самой камере для установки трансформатора? В ПУЭ конкретных рекомендаций не нахожу. План прилагаю.
* План.pdf
(10.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 350]
* ТП.pdf
(38.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 297]

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2013 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

встроенная?или отдельно-стоящая?

? (Москва, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

их там две почти одинаковых, одна встроенная, другая пристроенная.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

как вы будете заводить хвосты?
конечно делать приямок.можно даже каб помещение под зданием (для встроенной)

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Вы должны будете выдержать необходимый радиус изгиба кабеля.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2013 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Вы заводите на вводные ячейки.Следовательно приямки делать со стороны РУ ВН.

? (Москва, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Мая 2013 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Вы, кажется, не так поняли. Всего там три подстанции, в одной из них есть РУ-10кВ, в двух других - нет, кабели прокладываются от ТП-1 до ТП-2 и ТП-3 в земле по улице за ТЦ. Кабели заводятся сразу из земли на трансформатор. Соответственно приямки предполагается выполнять в том помещении, где установлен трансформатор. То есть вводные ячейки на трансформаторы ТП-2 и ТП-3 располагаются по сути в РУ-10кВ ТП-1.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Нижняя отметка приямка 1200м от уровня пола, этого вполне хватит для соблюдения радиуса изгиба.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Мая 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Смотрите на радиус изгиба кабеля ААШв 3х185.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Мая 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Минимальный радиус изгиба при прокладке:   
—одножильного кабеля
—многожильного кабеля    25 диаметров кабеля
15 диаметров кабеля
для ААшВ 3Х185.Наружный диаметр-52,1мм

? (Москва, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Мая 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Радиус изгиба кабеля 1300мм, однако, можно закончить изгиб кабеля уже над уровнем пола, допустим, в кабельном лотке, его же все равно выводить из приямка для подключения к трансформатору.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Мая 2013 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите здесь.

? (Москва, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Мая 2013 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, но устройство кабельного помещения как вариант не рассматривалось. Ресурсы ограничены, да и ради двух кабелей выполнять кабельный этаж как-то не рационально.
Просто сейчас рассматриваю два варианта :
1. Кабельный приямок (см. вложение)
2. Выполнить ввод в трубе, но опять же - прокладка стальной трубы в земле не допускается, а если будут выкатные площадки, то придется делать участок трубы с изгибом длиной практически в 7 метров - насколько это будет реально при монтаже?

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Мая 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

В любом случае вы входите трубой (асбестоцементной или ПНД октопус).Приямок делайте.

? (Москва, Россия)
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Мая 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Мне главное - чтобы существование приямка не противоречило существующим нормам, а какие-либо четкие указания по этому поводу не могу найти. И по поводу выктной площадки, если этто возможно, то хотелось бы обойтись без нее.

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика