Выкатные площадки и кабельные приямки в трансформаторных отсеках. Требования к выполнению?
|
Количество просмотров - 7315
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Проектирую двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4кВ с сухими тр-ми по 2500кВА каждый (Tesar) с глухим вводом для торгового центра. Обязательно выполнять выкатные площадки для них и не запрещено ли выполнение кабельного приямка для ввода ААШв 3х185мм2 в самой камере для установки трансформатора? В ПУЭ конкретных рекомендаций не нахожу. План прилагаю.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Ercin
|
встроенная?или отдельно-стоящая?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
их там две почти одинаковых, одна встроенная, другая пристроенная.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Ercin
|
как вы будете заводить хвосты? конечно делать приямок.можно даже каб помещение под зданием (для встроенной)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Вы должны будете выдержать необходимый радиус изгиба кабеля.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Вы заводите на вводные ячейки.Следовательно приямки делать со стороны РУ ВН.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы, кажется, не так поняли. Всего там три подстанции, в одной из них есть РУ-10кВ, в двух других - нет, кабели прокладываются от ТП-1 до ТП-2 и ТП-3 в земле по улице за ТЦ. Кабели заводятся сразу из земли на трансформатор. Соответственно приямки предполагается выполнять в том помещении, где установлен трансформатор. То есть вводные ячейки на трансформаторы ТП-2 и ТП-3 располагаются по сути в РУ-10кВ ТП-1.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нижняя отметка приямка 1200м от уровня пола, этого вполне хватит для соблюдения радиуса изгиба.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Смотрите на радиус изгиба кабеля ААШв 3х185.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Минимальный радиус изгиба при прокладке: —одножильного кабеля —многожильного кабеля 25 диаметров кабеля 15 диаметров кабеля для ААшВ 3Х185.Наружный диаметр-52,1мм
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Радиус изгиба кабеля 1300мм, однако, можно закончить изгиб кабеля уже над уровнем пола, допустим, в кабельном лотке, его же все равно выводить из приямка для подключения к трансформатору.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Посмотрите здесь.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое, но устройство кабельного помещения как вариант не рассматривалось. Ресурсы ограничены, да и ради двух кабелей выполнять кабельный этаж как-то не рационально. Просто сейчас рассматриваю два варианта : 1. Кабельный приямок (см. вложение) 2. Выполнить ввод в трубе, но опять же - прокладка стальной трубы в земле не допускается, а если будут выкатные площадки, то придется делать участок трубы с изгибом длиной практически в 7 метров - насколько это будет реально при монтаже?
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Ercin
|
В любом случае вы входите трубой (асбестоцементной или ПНД октопус).Приямок делайте.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мне главное - чтобы существование приямка не противоречило существующим нормам, а какие-либо четкие указания по этому поводу не могу найти. И по поводу выктной площадки, если этто возможно, то хотелось бы обойтись без нее.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
|