ВЛ 6 кВ. Пересечение с надземным газопроводом низкого давления

Количество просмотров - 16207
(ссылка на эту тему)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Мая 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Вашем случае все газопроводы на расстоянии до 3м от ВЛ-6кВ

Ну и по поводу габарита пересечения смотрим таблицу 2.5.39. В нашем случае - 3 м.

Я был не согласен с этими утверждениями.

то поставить две анкерные опоры, ограничивающие пересечение, на расстоянии высота опоры + 3 метра не составляет труда

В моём понимании, если газопровод от земли 4,5 метров, а строим линию опорами СВ 110, то для пересечения, требуются анкерные опоры где-то высотой 16 метров или более, что становится проблемой для монтажной организации с поиском, транспортировкой и установкой опор в населённом секторе и ограждением впоследствии газопровода. Это реальное увеличение ненужных затрат.
Может я что-то недопонимаю, а понять хочется.
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Мая 2013 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

В моём понимании, если газопровод от земли 4,5 метров, а строим линию опорами СВ 110, то для пересечения, требуются анкерные опоры где-то высотой 16 метров или более

Откуда такие рассуждения? Вам нужно выдержать габарит (расстояние по вертикали) в 3 метра (таблица 2.5.39). Опоры СВ110 позволяют (впритык правда; зависит от стрелы провеса провода) пройти над газопроводом: 4,5м + 3м= 7,5м - не меньше должна быть высота нижнего провода над поверхностью земли. В крайнем случае поставьте одну переходную опору. Вы путаете расстояние по вертикали и по горизонтали в уже упомянутой таблице.
Это реальное увеличение ненужных затрат

По мне делать кабельную вставку (муфты, кабель, рытье траншеи, возможно разъединители) куда дороже, чем поставить даже две опоры со стойками СВ-164.

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 10 Мая 2013 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Когда не хватало габарита у А10-1 или 2, то мы использовали А10/0,38 без траверс 0,38 кВ по 3.407.1-143.1.18: добавка +1.7 м (габарит на опоре - 9,2 м). Этого в большинстве случаев хватало.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Мая 2013 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Вы путаете расстояние по вертикали и по горизонтали в уже упомянутой таблице.

Точно. "Вот где собака порылась". Я попутал вертикаль и горизонталь. Спасибо.
А то я своим непониманием и себя и куратора замучил.

Когда не хватало габарита у А10-1 или 2, то мы использовали А10/0,38 без траверс 0,38 кВ по 3.407.1-143.1.18: добавка +1.7 м (габарит на опоре - 9,2 м). Этого в большинстве случаев хватало.

Спасибо. Понял.
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 10 Мая 2013 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Ничего, мы робята крепкие!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Мая 2013 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Точно. "Вот где собака порылась". Я попутал вертикаль и горизонталь. Спасибо.
А то я своим непониманием и себя и куратора замучил

Это точно))) С каждым бывает  [улыбка]

Инженер (Пенза, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Мая 2013 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Еще, такой вопрос, если я правильно понял чертеж, то это ограждение крепится прям на газовой трубе ?

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #23 : 10 Мая 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Да, т.к. варить к газовой трубе нельзя, применено крепление на хомутах.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Gasanov 12
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Мая 2013 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Понятно, попробуем. более привычную конструкцию со столбами там просто негде ставить, а кабельную вставку РЭС почему то не хочет.

Проектировщик (Тамбов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Мая 2013 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

а кабельную вставку РЭС почему то не хочет.

Если в одну нитку, то конечно не хочет. Тем более в РЭСах (в отличии от ГЭСов) всегда нет квалифицированных кабельщиков. Они боятся, а вдруг что? Я например, всегда настаиваю на 2-х нитках и не меньше.
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Мая 2013 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Боюсь, что крепить прямо к газопроводу даже на хомутах газовики не разрешат. Я когда-то делал подобное, но крепил к стойкам газопровода, а не к трубе.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #27 : 10 Мая 2013 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Вопрос требует согласования с газовой службой. У нас разрешали.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Мая 2013 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

По любому придётся согласовывать

Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Мая 2013 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Предполагаю, что в худшем случаи привязка к стойкам может вылиться в требование обосновать расчётами, что эти стойки потом не завалятся. Или просто не разрешить.
Вообще в такой работе требуется последовательность. Если знаешь, что задеваешь интересы какой-либо другой организации, предварительно туда письмо пишешь,  что и как собираешься делать в отношении пересечения газопровода и нужны ли для этого какие-либо ТУ от этой организаций.
Lev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 16 Мая 2013 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Позвольте внести свои пять копеек. Mihail 63, вы почему-то рассматриваете табл. 2.5.39 ПУЭ только как для сближения и параллельного следования ВЛ с помещениями ГРС и ГРП на трубопроводах низкого давления, то есть расстояние по горизонтали получается не менее высоты опоры + 3м, для сближения просто с газопроводом низкого давления - не менее высоты опоры, однако, речь идет о пересечении, тогда нужно использовать следующий пункт, по которому в нормальных условиях расстояние - высота опоры, а в стесненных - 3м. Наша контора на расстоянии 3м от газа не согласовывала, но в горсетях рассказывали, что удачные преценденты были.
т.2.5.39.jpg
 
* т.2.5.39.jpg
(47.5 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 696]

Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 842, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines